무지 애먹고있습니다...
일단 MOXA 설정은 9600,0,8,1 TCP SERVER 모드, 포트 4113[1011] <--이렇게했구요
PLC쪽은 커낵션 [9, TCP, 액티브 ,리시브,무수순,활성,1015,10.224.225.99,1011 ]
위와같이 설정
문제는 PC로 받아보면 제데로 들어오는데
정상인경우 [88001115CRLF]
PLC쪽은 데이타값이 들어오긴하는데 짤려서 오네요;;
PLC[8800] 종료코드도 안들어오고 딱 앞자리 4문자만....
아마 PLC 쪽설정이 먼가 잘못된거같은데요,물론 포트OPEN은 다했구요
메뉴얼계속해서 보고 있지만,답이 안나오네요
고수님들 부탁드립니다 ~
첫댓글 해결됬네요~plc에선 문제가없었고 그놈의 MOXA 시리얼컨버터 설정쪽 문제네요...하여간 새로운거 쓸라니 힘드네요 ㅋㅋ