2012. 1.31 전기설비기준 및 판단기준 변경내용
******************************
중성선 다중접지 및 중성선 시설
*접지한곳 상호간 거리--- 15kV이하 : 300 m 변동없슴
*접지한곳 상호간 거리 -- 15kV 초과 25kV 이하 : 300 m----> 150 m
*각 접지점 저항 --15kV 초과 25kV 이하: 150 옴----> 300옴
* 각 접지점 저항-- 15kV이하 : 300 옴 변동없슴
판단기준 135조
|