E101 "DVM, DPM, DVS:실내외기 통신에러(실내기에서 수신하지 못한 경우), SINGLE:실내기 패널 - 메인 간 통신에러" 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset
E102 실외기 -> 통신 불량 실내기로 보내는 통신에러 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset
E103 실내기 패널 - 메인 간 통신에러 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset
E104 [GHP-R22] "실내-Host"간, "실내-집중"간 통신 이상 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset
E105 공간감지 모듈과 실내기와 통신에러 공간감지 모듈과 실내기 연결 상태 확인
E106 LCD와 Panel 간 통신 에러 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset
E107
LCD 와 실외기 간 통신 에러 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset
E108 설정 주소 중복 Error 설치기기의 주소 재설정 후 K3 reset
E109 실내기 어드레스 미완료 통신 에러 실내외기 통신선 연결 상태 확인 및 실외기 설치대수 확인, 실내기 주소 설정 상태 확인 후 K3 reset
E110 HTU, Control Kit 간 통신 미 검지 에러 (Control Kit에서 검지) 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset
E121 실내기의 ROOM 온도센서 short/open
E122 실내기의 Eva_in 센서 short/open
E123 실내기의 Eva_out 센서 short/open
E124 실내 통신에러(실내기 → 실외기 통신에러 전송 시 실외기에서 표시) 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset
E125 실내기의 Eva_mid2 센서 short/open
E126 실내기 실내 토출 온도센서 short/open
E127 [GHP-R22] 실내온도(흡입 온도) Sensor 이탈 에러 흡입온도 센서 점검, 커넥터 접속 확인
E128 실내 Eva_in 센서 이탈 에러 " 실내기 열교환기 in 센서 이탈 확인, 실내기 열교환기 in 센서 홀더 부착 확인"
E129 실내 Eva_out 센서 이탈 에러 " 실내기 열교환기 out 센서 이탈 확인, 실내기 열교환기 out 센서 홀더 부착 확인"
E130 실내 Eva_in, out 센서 동시 이탈 에러 " 실내기 열교환기 in, out 센서 이탈 확인, 실내기 열교환기 in, out 센서 홀더 부착 확인"
E131 보조(전기) 히터 센서 1 에러
E132 보조(전기) 히터 센서 2 에러
E133 보조(전기) 히터 센서 3 에러
E134 셔터 센서 에러 (셔터가 두 개 모델이 있는 경우 상단 에러 : Aurora)
E135 퍼펙트 팬(청정 팬) 센서 에러
E136 셔터 센서에러 하당(셔터가 두 개 모델이 있는 경우 하단 에러 : Aurora)
E137 VOC SENSOR OPEN/SHORT ERROR
E138 GAS SENSOR OPEN/SHORT ERROR
E139 ERV CO2 SENSOR OPEN/SHORT ERROR
E140 실내 Dust sensor Error
E141 IAQ CO2 SENSOR OPEN/SHORT ERROR
E142 실내기 습도(Humid) 센서 short/open
E143 공간감지 센서 Error
E144 실내기의 Eva2_in 센서 short/open
E145 실내기의 Eva2_out 센서 short/open
E146 EEV Inlet 센서 short/open
E147 실내 Eva2_in 센서 이탈 에러 " 실내기 열교환기 Eva2_in 센서 이탈 확인, 실내기 열교환기 Eva_2in 센서 홀더 부착 확인"
E148 실내 Eva2_out 센서 이탈 에러 " 실내기 열교환기 Eva2_out 센서 이탈 확인, 실내기 열교환기 Eva_2 out 센서 홀더 부착 확인"
E149 AHU Master 실내기 실내 센서 설정 에러
E150 RESERVED(DMS-SNET3 오류)
E151 실내 전동 변 열림 고장 2차 " 전동변 와이어의 PCB 연결 확인
전동 변 코일 체결 상태 확인, Coil 외부 녹발생, Coil 내부 단선/합선 확인, 실외기 리셋(K3) 및 실내기 전원 Reset 후 에러 발생 여부 재확인, 고장 확인 시 전동변 교체"
E152 실내 전동변 닫힘 고장 2차 " 전동변 와이어의 PCB 연결 확인
전동변 코일 체결 상태 확인, Coil 외부 녹발생, Coil 내부 단선/합선 확인, 고장 확인 시 전동변 교체"
E153 실내 float s/w 2차 검지 " 실내기 플롯팅 센서 단선 확인, 드레인 펌프 단선 확인, 드레인 펌프 불량 여부 확인"
E154 실내 팬 에러
E155 실내 팬 2 에러
E156 실내 전동 변(EEV2) 열림 고장 2차 " 전동변 와이어의 PCB 연결 확인, 전동변 코일 체결 상태 확인, Coil 외부 녹발생, Coil 내부 단선/합선 확인, 실외기 리셋(K3) 및 실내기 전원 Reset 후 에러 발생 여부 재확인, 고장 확인 시 전동변 교체"
E157 실내 전동변(EEV2) 닫힘 고장 2차 " 전동변 와이어의 PCB 연결 확인, 전동변 코일 체결 상태 확인, Coil 외부 녹발생, Coil 내부 단선/합선 확인, 실외기 리셋(K3) 및 실내기 전원 Reset 후 에러 발생 여부 재확인, 고장 확인 시 전동변 교체"
E158 UDoor 상단 구동 에러
E159 UDoor 하단 구동 에러
E160 실내기 Pump 구속 에러 실내 드레인펌드 동작 확인
E161 혼용 운전 에러 " Heat Pump 모델에만 적용됨(HR 모델은 혼용운전 에러 없음), 잘못된 실내기 동작 명령에 의한 것이며 해당 실내기를 정지 또는 운전 모드 변경"
E162 EEPROM 에러 "EEPROM 교체(탈착식), PBA 교체(비 탈착식)"
E163 EEEPROM OPTION SETTING ERROR 해당 실내기 옵션 재설정
E164 특소세 관련 에러 실내기 옵션 code 확인
E165 전기히터 토출 온도 보호 에러 보호 센서 short/open 확인
E166 전기히터 관련 무풍 에러
E167 실내기의 주변 제어기기 사용 Option DIP S/W 설정 에러 실내기 PBA의 Dip Switch 옵션 설정이 연결된 제어기 사용 설정인지 확인 후 재설정
E168 IAQ 안전 S/W Open Error
E169 AHU EEV 고장검지 에러 AHU KIT EEV 동작불량 또는 누설확인
E170 화씨/섭씨 설정 혼용 사용 에러(섭씨로 설정된 실내기에서 발생) 실내기의 화씨/섭씨 설정 상태 확인 후 해당 실내기에 맞는 옵션으로 재설정
E171 공용 실내기 Mid 센서 에러(2010년 이후 실내기)
E172 배관 In 이탈
E173 배관 Out 이탈
E174 ERV+ 열교환기 흡입 온도센서 short/open
E175 실내기 내장 실외 온도 센서 short/open 에러
E176 실내 팬 3 에러
E177 hydro box에서 emerency 신호 발생 에러 Hydro box PBA Emergency 단자 접촉 확인
E178 Data Flash H/W Error
E180 MCU SOL Valve 냉난방 동시 열림 1차 "MCU SOL VALVE 커넥터 확인, MCU SOL VALVE의 코일 연결 상태 확인, MCU SOL VALVE BODY 동작상태 확인"
E181 MCU SOL Valve 냉난방 동시 열림 2차 "MCU SOL VALVE 커넥터 확인, MCU SOL VALVE의 코일 연결 상태 확인, MCU SOL VALVE BODY 동작상태 확인"
E182 실내 측 습도센서 에러(ERV)
E183 실외 측 습도센서 에러(ERV)
E185 실내기 통신라인에 전원 라인 삽입 오결선 에러
E186 sMPI(SPI) Feedback 이상
E187 K1 Filter Feedback 에러
E190 배관 점검 중 Eva_in 온도 변화 없음 또는 잘못된 실내기의 Eva_in 온도가 변함 "MCU에 연결된 냉매배관과 실내기 주소 일치 여부 확인, MCU Dip Switch 설정상태 확인"
E191 배관점검 중 Eva_out 온도 변화없음 또는 잘못된 실내기의 Eva_out 온도가 변함 "MCU에 연결된 냉매배관과 실내기 주소 일치여부 확인
E192 실내기 COVER OPEN(실내기 안전 스위치)
E193 실내 Panel Zero-Crossing Error
E194 실내 Main Zero-Crossing Error
E195 IAQ 안전 S/W Open Error
E198 Thermal Fuse 에러(터미널 블록 온도 상승 시 에러 발생)
E199 배관 점검 미진행 상태 표시 에러 배관 점검 운전 진행하였는지 확인
E201 Tracking 5회 완료 시 실내기 설정 대수 에러 (일부 실내기 단선) 각 실내기 통신선 연결 상태 확인
E202 Tracking 완료 후 통신에러로 인한 System Down (전체 실내기 단선) 실내외기 통신선 연결 상태 확인
E203 실외기 MAIN-- SUB 간 통신에러 "통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset PBA 교체"
E204 Tracking 5회 후 완료 시 설정 MCU와 통신된 MCU 숫자가 맞지 않음 미사용
E205 실외기 Inv Micom -- 실외기 Fan Motor Micom과의 통신에러 "Main-Hub 연결선 확인, Hub-Fan 연결선 확인, Fan-Inverter 연결선 확인"
E206 실외기 Main PBA - 부하 PBA 간 통신 에러 "국판 DVM Plus 4 Up/유럽향 DVM Plus 4, Main-Hub 연결선 확인. Hub PBA 이상 확인
E210 MCU와 2분 이상 통신 불능. 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset
E211 실내기 한대에서 분지 구 2개를 쓸 때 연속되게 연결하지 않음 MCU Y-Joint 연결과 실내기 주소 설정 확인
E212 분지 구와 연결된 실내기 주소 설정하는 Rotary스위치가 같은 주소로 3회 이상 설정될 때 나오는 경우 표시 MCU Y-Joint 연결과 실내기 주소 설정 확인
E213 MCU에 등록된 실내기의 대수와 설치된 실내기의 수는 같으나 MCU에 등록된 실내기 주소 중 설치되지 않은 실내기가 있는 경우 표시 MCU 실내기 주소 설정과 해당 port에 연결된 실내기 Address가 일치하는지 확인
E214 실외기에서 MCU 대수를 잘못 설정한 경우 표시
MCU가 두대 이상 연결될 때 같은 주소가 있을 시 경우 표시" 실외기 MCU 대수 설정 스위치와 설치된 MCU 대수가 일치하는지 확인
E215 MCU 분지 구의 Rotary스위치 주소값과 또 다른 MCU 분지구의 Rotary 스위치 주소 값이 같을 경우 표시 "MCU와 실내 기간 주소 설정 확인, MCU와 실내기간 배선 상태 확인"
E216 분지 구가 실내기와 연결 되지 않았는데 분지구 스위치가 ON 되어 있는 경우 표시 "MCU와 실내기 배관 연결 상태 확인, MCU 설정 확인"
E217 분지 구와 실내기가 연결 되어 있지만 분지구 스위치가 OFF 된 채로 실내기가 등록되어있는 경우 표시 "MCU와 실내기 배관 연결 상태 확인, MCU 설정 확인"
E218 MCU에 등록된 실내기의 대수보다 설치된 실내기 수가 하나 이상 많은 경우 표시 "MCU와 실내기 배관 연결 상태 확인, MCU와 실내 기간 주소 설정 확인"
E219 MCU 과냉각 In Sensor Open/Short
E220 MCU 과냉각 Out Sensor Open/Short
E221 "OUT TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT)
- ERROR LEVEL: 4.9V(-50도) 이상, 0.4V(93도) 미만"
E224 Water Temprature SENSOR ERROR (OPEN/SHORT)
E225 Control box SENSOR ERROR (OPEN/SHORT)
E226 OUT_TEMP 온도센서 이탈 에러 OUT_TEMP 온도센서 이탈 확인
E231 " COND_OUT Main TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT)
ERROR LEVEL: 4.9V(-50도)이상, 0.4V(93도)미만"
E236 " COND_OUT Sub1 TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT)
- ERROR LEVEL: 4.9V(-50도)이상, 0.4V(93도)미만"
E237 " COND TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT)
- ERROR LEVEL: 4.9V(-50도)이상, 0.4V(93도)미만"
E241 실외기의 COND_MID 또는 COND OUT 센서 이탈 에러. 실외기의 COND_MID 또는 COND OUT 센서 이탈 확인
E242 실외기 히터 에러
E246 COND_OUT 1 이탈 COND_OUT 1 이탈 확인
E251 "PWM DISCHARGE TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT)
-ERROR 검지 조건: 실외 온도 -10도 이상에서 검지
-ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C) 이상, 0.5V(151'C) 미만"
E256 "정속 압축기 1 DCHRG SENSOR ERROR (OPEN/SHORT)
-ERROR 검지 조건: 실외 온도 -10도 이상에서 검지
-ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C) 이상, 0.5V(151'C) 미만"
E257 " 정속 압축기 2 DCHRG SENSOR ERROR (OPEN/SHORT)
-ERROR 검지 조건: 실외 온도 -10도 이상에서 검지
-ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C) 이상, 0.5V(151'C) 미만"
E258 "정속 압축기 3 DCHRG SENSOR ERROR (OPEN/SHORT)
-ERROR 검지 조건: 실외 온도 -10도 이상에서 검지
-ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C) 이상, 0.5V(151'C) 미만"
E261 Digital_discharge 센서 이탈 에러 Digital Comp discharge 센서 이탈 확인
E262 Fixd 1_discharge 센서 이탈 에러 Fixed 1 Comp discharge 센서 이탈 확인
E263 Fixd 2_discharge 센서 이탈 에러 Fixed 2 Comp discharge 센서 이탈 확인
E264 Fixd 3_discharge 센서 이탈 에러 Fixed 3 Comp discharge 센서 이탈 확인
E265 SUMP 센서 이탈 (메인) 메인 Comp SUMP 센서 이탈 확인
E266 SUMP 센서 이탈 (서브 1) Sub1 Comp SUMP 센서 이탈 확인
E267 SUMP 센서 이탈 (서브 2) Sub2 Comp SUMP 센서 이탈 확인
E268 SSUMP 센서 이탈 (서브 3) "Sump 센서 부착 위치 고정 확인
Sump 센서 연결 회로부 확인 및 센서 이상 유무 확인
Sump 센서 전선 단선 및 PCB 연결 상태 확인"
E269 SUCTION 센서 이탈 "Suction 센서 부착 위치 고정 확인
Suction 센서 연결 회로부 확인 및 센서 이상 유무 확인
Suction 센서 전선 단선 및 PCB 연결 상태 확인"
E271 Sump_Temp Digital SENSOR ERROR(OPEN/SHORT)
에러 검지 조건: 실외 온도 ?10도 이상에서 검지
에러 Level: 4.95V(-30도) 이상, 0.5V(151도) 미만
E276 Sump_Temp FIXED 1 SENSOR ERROR(OPEN/SHORT)
에러 검지 조건: 실외 온도 ?10도 이상에서 검지
에러 Level: 4.95V(-30도) 이상, 0.5V(151도) 미만
E277 Sump_Temp FIXED 2 SENSOR ERROR(OPEN/SHORT)
에러 검지 조건: 실외 온도 ?10도 이상에서 검지
에러 Level: 4.95V(-30도) 이상, 0.5V(151도) 미만
E278 Sump_Temp FIXED 3 SENSOR ERROR(OPEN/SHORT)
에러 검지 조건: 실외 온도 ?10도 이상에서 검지
에러 Level: 4.95V(-30도) 이상, 0.5V(151도) 미만
E291 고압 SENSOR ERROR(OPEN/SHORT) 압축기 기동시에만 검지
E296 저압 SENSOR ERROR(OPEN/SHORT) 압축기 기동시에만 검지
E301 고압 SENSOR 이탈 에러
E306 저압 SENSOR 이탈 에러
E307 균유센서 SHORT/OPEN
E308 SUCTION 센서 SHORT/OPEN
E309 균유센서 2센서 SHORT/OPEN
E310 균유센서 3 센서 SHORT/OPEN
E311 이중관 센서 SHORT/OPEN
E312 Main Cooling Sol Valve Open 에러
E313 4-Way Valve 동작 에러
E314 균유센서 4 센서 SHORT/OPEN
E315 CT1센서 온도 SHORT/OPEN
E316 CT2센서 온도 SHORT/OPEN
E317 CT3센서 온도 SHORT/OPEN
E320 OLP 센서 SHORT/OPEN
E321 EVI INLET 센서 SHORT/OPEN
E322 EVI OUTLET 센서 SHORT/OPEN
E332 실외 2번 배관 입구 센서 이탈(TA_2) "실외 2번 배관 입구 센서 부착 위치 고정 확인, 실외 2번 배관 입구 센서 연결 회로부 확인 및 센서 이상 유무 확인, 실외 2번 배관 입구 센서 전선 단선 및 PCB 연결 상태 확인"
E333 실외 3번 배관 입구 센서 이탈(TA_3) "실외 3번 배관 입구 센서 부착 위치 고정 확인, 실외 3번 배관 입구 센서 연결 회로부 확인 및 센서 이상 유무 확인, 실외 3번 배관 입구 센서 전선 단선 및 PCB 연결 상태 확인"
E334 실외 4번 배관 입구 센서 이탈(TA_4) "실외 4번 배관 입구 센서 부착 위치 고정 확인, 실외 4번 배관 입구 센서 연결 회로부 확인 및 센서 이상 유무 확인, 실외 4번 배관 입구 센서 전선 단선 및 PCB 연결 상태 확인"
E335 실외 0번 배관 출구 센서 이탈(TB_0) "실외 0번 배관 출구 센서 부착 위치 고정 확인, 실외 0번 배관 출구 센서 연결 회로부 확인 및 센서 이상 유무 확인, 실외 0번 배관 출구 센서 전선 단선 및 PCB 연결 상태 확인"
E336 실외 1번 배관 출구 센서 이탈(TB_1) "실외 1번 배관 출구 센서 부착 위치 고정 확인, 실외 1번 배관 출구 센서 연결 회로부 확인 및 센서 이상 유무 확인, 실외 1번 배관 출구 센서 전선 단선 및 PCB 연결 상태 확인"
E337 실외 2번 배관 출구 센서 이탈(TB_2) "실외 2번 배관 출구 센서 부착 위치 고정 확인, 실외 2번 배관 출구 센서 연결 회로부 확인 및 센서 이상 유무 확인, 실외 2번 배관 출구 센서 전선 단선 및 PCB 연결 상태 확인"
E338 실외 3번 배관 출구 센서 이탈(TB_3) "실외 3번 배관 출구 센서 부착 위치 고정 확인, 실외 3번 배관 출구 센서 연결 회로부 확인 및 센서 이상 유무 확인, 실외 3번 배관 출구 센서 전선 단선 및 PCB 연결 상태 확인"
E339 실외 4번 배관 출구 센서 이탈(TB_4) "실외 4번 배관 출구 센서 부착 위치 고정 확인, 실외 4번 배관 출구 센서 연결 회로부 확인 및 센서 이상 유무 확인, 실외 4번 배관 출구 센서 전선 단선 및 PCB 연결 상태 확인"
E346 팬 제어기 2 Fan 기동실패
E347 팬제어기2 Wire미결선
E348 팬제어기2 Lock 에러
E353 실외 팬 2 Overheat Error
E355 실외팬2 IPM(Internal PCB Module) Overheat Error
E361 인버터 2 압축기 기동 실패 또는 CT1 저전류
E364 인버터2 DC Peak 압축기 정지
E365 인버터2 압축기 과부하 정지(30A 이상)
E366 인버터2 DC Link 전압 150V 이하 410V 이상
E367 인버터 2 압축기 회전이상 또는 압축기 Wire 미결
E368 인버터2 Comp 전류센서 에러
E369 인버터2 DC Link 센서 에러
E371 인버터2 실외기 EEPROM Read/Write 에러(OTP error)
E374 인버터2 방열판 온도 센서 에러
E378 실외 팬 2 IPM H/W OC
E385 인버터 2 입력 전류 센서 Error
E387 실외 팬 2 Hall Sensor Error
E388 인버터 2 입력 전압 센서 Error
E389 실외 팬 #2 과부하 정지
E391 팬 제어기 2 EEPROM Read/Write 에러
E393 팬제어기2 전류센서 에러
E396 팬제어기2 DC Link 센서 에러
E399 팬제어기2 방열판 온도 센서 에러
E400 인버터 2 Inverter COMP용 IPM Overheat Error
E401 실외 동결 검지 1
E402 실외 동결 검지 2
E403 실외 동결 검지 3 - 동결 COMP DOWN
E404 실외 과부하 1 보호제어 에러
E405 실외 과부하 2 보호제어 에러
E406 실외 과부하 3 보호제어 에러
E407 고압 센서 보호제어 1 에 인한 압축기 down " 배관막힘 확인, 고압센서 이상유무 확인, 냉매량 확인"
E408 고압 센서 보호제어 2에 인한 압축기 down
E409 고압센서 보호제어 2 에 인한 압축기 down
E410 저압 센서 보호제어 1 에 인한 압축기 down " 저압센서 이상유무 확인, 냉매량 확인(누설확인)"
E411 저압 센서 보호제어 2 에 인한 압축기 down
E412 저압센서 보호제어 3에 인한 압축기 down
E413 실외 SUMP DOWN_1 보호제어 " Sump 센서 부착 위치 고정 확인, 냉매량 확인"
E414 실외 SUMP DOWN_2 보호제어
E415 실외 SUMP DOWN_3 보호제어
E416 실외 토출 온도_1 보호제어 "Discharge 1/TOP 1 센서 저항 확인, 서비스 밸브 OPEN여부 확인, Manifold guage의 값과 S-net 고/저압 값 비교: 고/저압 센서 이상 여부, 실내/외 EEV 동작 여부 확인, 배관 내 필터 등 막힘 확인"
E417 실외 토출 온도_2 보호제어 "Discharge 2/TOP 2 센서 저항 확인, 서비스 밸브 OPEN여부 확인, Manifold guage의 값과 S-net 고/저압 값 비교: 고/저압 센서 이상 여부, 실내/외 EEV 동작 여부 확인, 배관 내 필터 등 막힘 확인"
E418 실외 토출 온도_3 보호제어 "Discharge 2/TOP 2 센서 저항 확인, 서비스 밸브 OPEN여부 확인, Manifold guage의 값과 S-net 고/저압 값 비교: 고/저압 센서 이상 여부, 실내/외 EEV 동작 여부 확인, 배관 내 필터 등 막힘 확인"
E419 실외 전동 변#1 열림 6차 자기 진단 에러 "실외 EEV 동작 여부 확인, 실외 EEV 연결여부 확인"
E420 실외 전동 변#2 열림 6차 자기 진단 에러 "실외 EEV 동작 여부 확인, 실외 EEV 연결여부 확인"
E421 실외 전동 변#3 열림 6차 자기 진단 에러 "실외 EEV 동작 여부 확인, 실외 EEV 연결여부 확인"
E422 실외 전동 변#1 닫힘 6차 자기 진단 에러 "실외 EEV 동작 여부 확인, 실외 EEV 연결여부 확인, 서비스 밸브 Open 확인"
E423 실외 전동 변#2 닫힘 6차 자기 진단 에러 "실외 EEV 동작 여부 확인, 실외 EEV 연결여부 확인, 서비스 밸브 Open 확인"
E424 실외 전동 변#3 닫힘 6차 자기 진단 에러 "실외 EEV 동작 여부 확인, 실외 EEV 연결여부 확인, 서비스 밸브 Open 확인"
E425 실외 역상 검지 1 검지 에러 "입력 배선 확인, EMI Boad Fuse 확인"
E426 실외 역상 검지 2 검지에러 "입력배선 확인, EMI Boad Fuse 확인"
E427 실외 역상 검지 3 검지에러 "입력배선 확인, EMI Boad Fuse 확인"
E428 실외 압축비 1 에러 "서비스 밸브 OPEN여부 확인, Manifold gage의 값과 S-net 고압 값 비교 : 센서 이상 여부, 실내/외 EEV 동작 여부 확인, 배관 내 필터 등 막힘 확인, 냉매량 확인(부족 여부), 저압 축비의 경우 4 WAY 절환 검토"
E429 실외 압축비 2 에러 "서비스 밸브 OPEN여부 확인, Manifold gage의 값과 S-net 고압값 비교 : 센서 이상 여부, 실내/외 EEV 동작 여부 확인, 배관 내 필터 등 막힘 확인, 냉매량 확인(부족 여부), 저압축비의 경우 4WAY 절환 검토"
E430 실외 압축비 3 에러 "서비스 밸브 OPEN여부 확인, Manifold gage의 값과 S-net 고압값 비교 : 센서 이상 여부, 실내/외 EEV 동작 여부 확인, 배관 내 필터 등 막힘 확인, 냉매량 확인(부족 여부), 저압축비의 경우 4WAY 절환 검토"
E431 균유밸브1 이상 "균유 서비스 밸브 확인, 균유밸브 온도센서 이탈, 코일 불량/커넥터 연결 확인"
E432 균유밸브 2 이상
E433 균유밸브3 이상
E434 균유밸브 열림 고장(DVM PLUS 2에서는 HotGasValve열림 고장)
E435 수랭식 Flow Switch Error "수배관 유량 확인, FLOW SWITCH 고장, PBA 확인"
E436 열교환기 동파방지 에러 "수온 및 수량 확인, 저압 센서 확인, 서비스 밸브 및 실내외 EEV 확인"
E437 유밸브 닫힘 고장(DVM PLUS 2에서는 HotGasValve 닫힘 고장)
E438 EVI EEV 열림 고장 "- EVI EEV 및 Intercooler 누설, 냉매 과충전, 실외 Check Valve 역 삽, - 실내기 EEV누설, 실내 측 액관-가스관 직접 연결"
E439 냉매 누설 에러 "- 냉매 누설/부족, - 고/저압 압력센서의 단선 또는 고장"
E440 난방 실외 온도 30도 이상 기동 금지 시스템 보호 동작 상태 (고장 아님)
E441 냉방 기동금지 (실외 온도 저온인 경우) 시스템 보호 동작 상태 (고장 아님)
E442 실외온도 15도 이상에서 난방운전 모드로 냉매 충진 운전 금지 시스템 보호 동작 상태 (고장 아님)
E443 냉매 누설 에러 "- 냉매 누설/부족, - 고압 압력센서의 단선 또는 고장"
E445 CCH 자기 진단 에러 (CCH 오작동 또는 Top센서/Sump센서 오결선) CCH 커넥터 PCB 연결 안 됨 / 압축기 TOP센서(또는 Sump 센서) 이탈 / CCH 자체 불량
E446 팬 제어기 1 Fan 기동실패
E447 팬제어기1 Wire미결선
E448 팬제어기1 Lock 에러
E449 중압 보호제어에 의한 압축기 정지 "서비스 밸브 및 Main EEV 확인, 중간 압 센서 고장"
E450 COND 고온(보호제어) 매회 Cycle 상태 확인, Cond 온도 확인
E451 저압 스위치 저압(보호제어) Cycle 상태 확인, 저압스위치 확인
E452 저압스위치 저압(보호제어) Cycle 상태 확인, 저압스위치 확인
E453 실외 팬 Overheat Error
E454 실외 팬 RPM Error (2500rpm이상 및 target속도대비 실제속도 100rpm차이가 10초마다 측정하여 10회 이상 날경우)
E455 실외팬 IPM(Internal PCB Module) Overheat Error
E456 실외팬 Overcurrent Error
E457 실외팬 Reversed direction of the wind Error
E458 실외기 Fan 구속(Fan Error) 또는 CT1 과전류
E459 실외기 IPM Fault Error 또는 CT2 과전류
E460 실외기 통신-전원 오결선 검지 또는 CT3 과전류
E461 인버터 압축기 기동 실패 또는 CT1 저전류
E462 전전류 제어 압축기 정지 또는 CT2 저전류
E463 OLP 온도제어 압축기 정지 또는 CT3 저전류
E464 DC Peak 압축기 정지
E465 압축기 과부하 정지(30A 이상) 압축기 상간 저항, 절연저항 확인
E466 DC Link 전압 150V 이하 410V 이상
E467 압축기 회전 이상 또는 압축기 Wire 미결
E468 인버터 Comp 전류센서 에러
E469 DC Link 센서 에러
E470 실외기 EEPROM Read/Write 에러
E471 실외기 EEPROM Read/Write 에러(OTP error)
E472 실외기 Zero crossing 에러
E473 인버터 Comp Lock Error
E474 방열판 온도 센서 에러
E475 "실외기 BLDC Fan 2 Error 또는 실외 팬 2 RPM Error (2500 rpm이상 및 target속도 대비 실제 속도 100 rpm차이가 10초마다 측정하여 10회 이상 날 경우)"
E476 4 wAY 고장검지 Cycle 상태 확인, 4 way V/v 확인
E477 액 냉매 방지 제어 Cycle 상태 확인, 냉매량 확인
E478 실외 팬 IPM H/W OC
E479 4 WAY 오결선 검지 에러 4 way V/v 결선 확인
E480 정속형 1 Stege OLP 보호제어(냉매누설 Error)
E481 Comp1 기동 에러 압축기 상간 저항, 절연저항 확인, INV. PBA 확인
E482 Comp2 기동 에러 압축기 상간저항, 절연저항 확인, INV. PBA 확인
E483 H/W, S/W Detect DC Link 과전압
E484 PFC Overload(과전류) Error
E485 입력 전류 센서 Error
E486 실외 팬 DC-Link Voltage Under/Over Error
E487 실외팬 Hall Sensor Error
E488 입력 전압 센서 Error
E489 실외 팬 #1 과부하 정지
E490 실외 온도 0도&실내온도 0도 이하 기동 금지 실외, 실내 온도 센서 확인
E491 팬 제어기 1 EEPROM Read/Write 에러
E492 실외 팬 2 IPM H/W OC
E493 팬 제어기 1 전류센서 에러
E494 실외 Fan2 구속(Fan Error)으로 인한 시간 지연 ERROR
E495 실외 팬 2 Overheat Error
E496 팬 제어기 1 DC Link 센서 에러
E497 실외 팬 2 Overcurrent Error
E498 실외팬2 IPM(Internal PCB Module) Overheat Error
E499 팬 제어기 1 방열판 온도 센서 에러
E500 Inverter COMP용 IPM Overheat Error
E503 서비스 밸브 잠김 서비스 밸브 열림 상태 확인.
E504 압축기 기동 실패 압축기 상간 저항, 절연저항 확인, INV. PBA 확인
E505 고압 센서 자기 진단 고압 센서 불량 점검, 고압센서 단선 및 이탈 확인
E506 저압 센서 자기 진단 저압 센서 불량 점검, 저압센서 단선 및 이탈 확인
E508 Smart Install 미설치 에러 - 실외기 최초 전원 투입 시 Smart Install 설치가 되지 않을 때 발생 "Smart Install" 정상 설치 여부 확인
E512 RESERVED(DMS-SNET3 오류)
E515 Control box 온도 과열 Control Box 확인
E516 Control box 방열 팬 구속
E551 제상 운전 중
E552 저 토출압력 "서비스 밸브 확인, 실내외기 EEV 확인, 수배관 확인, 냉매배관 확인"
E553 equability operation 미사용
E554 loading_failure / 실외기의 냉매 완전 누설 서비스 밸브에 매니폴더 게이지 연결하여 압력 확인
E555 오일 회수 운전
E556 실외기 마력 설정 option 에러
E557 DPM 모듯이 실내 기간 제품 기본 옵션 불일치 에러 설치된 모든 실내기에 옵션 재설정
E559 실외기의 미확인 에러 검지로 인한 실내기 운전 정지
E560 실외기 Switch option설정 에러(사용하지 않는 Option상태가 설정된 경우) "DVM Plus 3, 국판 DVM Plus 4, Heat Pump, Heat Recovery 모델 혼용 설치 여부 확인(혼용 설치 불가), S/W Update 오류(해당 PBA에 맞지 않는 SW) 확인, PBA 손상 확인, DVM Plus4 UP, Heat Pump, Heat Recovery 모델 혼용 설치 여부 확인(혼용 설치 불가), E2p 옵션 파일 Update 오류(해당 모델에 맞지 않는 E2p옵션 파일) 확인, DVM S 구통신/신통신/수랭식, E2p 옵션 파일 Update 오류(해당 모델에 맞지 않는 E2p옵션 파일) 확인, Key Option(K2 길게 눌러 입력) 설정에서 압축기 고장 설정 확인(압축기 1대 모델에 고장 설정 시 에러 발생)"
E561 실외기 SA(SUPPLY AIR) FAN RPM
E562 실외기 RA(ROOM AIR) FAN RPM
E563 실내기 조합 설치 에러 "실내기 SW 버전 확인, 실내기 지원 여부 확인"
E564 IAQ Clean Fan Error
E565 Comp와 전원 wire 오결선 Error - Eva1 쪽의 전원선이 Comp2와 연결되거나 Eva2 쪽이 Comp1에 연결된 경우
E570 Boot Code Check FAIL
E573 실외기 설치 조합 에러 - 실외기 모듈 설치 시 허용되지 않는 조합으로 설치할 경우 발생 "실외기 모델 확인, 실외기 EEPROM 커넥터 연결 상태 확인"
E574 실외기의 냉매 완전 누설 2 서비스 밸브에 매니폴더 게이지 연결하여 압력 확인
E575 실외기의 냉매 완전 누설 3(Comp1, Comp2 모두 검지된 경우)&sp;서비스 밸브에 매니폴더 게이지 연결하여 압력 확인
E590 인버터 Driver #1 통신 에러
E591 인버터 Driver #2 통신 에러
E592 인버터 Driver #3 통신 에러
E593 인버터 Driver #4 통신 에러
E594 팬 Driver #1 통신 에러
E595 팬 Driver #2 통신 에러
E596 팬 Driver #3 통신 에러
E601 유선 액정 ↔ 실내기간 통신에러 유선액정, 실내기간 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset
E602 Master 유선액정 ↔ Slave 유선액정 통신에러 유선액정 간 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset
E603 통신 Packet 이상 (Baudrate / 이종 통신 방식) 유선 리모컨 F1 F2 단에 연결되어 있는지 확인
E604 유선 액정 ↔ 실내 기간 Tracking 10회 이상 에러 유선 리모컨에 F3 F4 통신선로 확인
E605 7 Day Scheduler ↔ 유선 액정,CAUR 통신에러 7 Day Scheduler, 유선액정,CAUR 간 통신선 연결 상태 확인
E606 유선 액정 COM1/COM2 교차설치 에러 유선액정 COM1, COM2 통신 커넥터 교차 연결
E607 유선액정 Master-Master로 설정 설치 시 통신에러 유선액정 Master 설정 대수 확인, 1대 설정
E608 외부 연동 ERV Controllr 미설치 이상 외부연동 옵션 설정 후 ERV 설치되지 않음
E609 외부연동 실내기 미설치 이상 외부연동 옵션 설정후 실내기 설치되지 않음
E610 CAUR ↔ 중계기 통신에러 CAUR, 중계기 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset
E611 DMS ↔ CAUR 통신에러 DMS, CAUR 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset
E612 DMS ↔ PEAK 중계기 통신에러 DMS, PEAK 중계기 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset
E613 DMS ↔ PIM/SIM 중계기 통신에러 DMS, PIM/SIM 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset
E614 전력량계 ↔ PIM/SIM 중계기 통신에러 전력량계, PIM/SIM 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset
E615 중계기 ↔ 실내기 통신에러 (중계기 트래킹 완료 후 2분간 특정 실내기로 부터 통신 못받을 경우) 중계기, 실내기 통신선 연결 상태 확인
E616 중계기 ↔ 실외기 통신에러 (중계기 트래킹 완료후 2분간 실외기로부터 통신 못 받을 경우) 중계기, 실외기 통신선 연결 상태 확인
E617 Peak 전력 중계기 <-> Demand Controller 통신에러, Demand 중계기 <-> 전력량계 통신오류 Peak 전력 중계기, Demand Controller 통신선 연결 확인. 또는, Demand 중계기, 전력량계 통신선 연결 확인
E618 ERV Controller+실내기 (16EA) 최대 설치 대수 초과 에러 ERV 설치 대수 16대 이하 확인
E619 섭씨/화씨 실내기 혼용 설치 Error (신유선 액정에 연결된 실내기 중 "섭씨/화씨" 실내기가 혼용 설치될 경우) 실내기의 화씨/섭씨 설정 상태 확인 후 실내기 옵션 재설정
E620 신유선 리모컨 "섭씨/화씨" 설정 오류 Error (Dip S/W #4 설정 오류) 신유선 리모컨의 Dip Switch #4 설정 확인
E621 유선 액정 리모컨 Master/Slave Dip Switch 옵션 설정오류 (Master 와 Slave의 옵션 설정이 다른경우) 유선액정 리모컨 Master와 Slave의 Dip Switch 옵션 설정이 동일한지 확인
E622 Demand Controller / 전력량계 방식 선택 오류 PEAK 전력 중계기 옵션설정 상태 확인
E623 Demand 중계기 PT / CT 비 설정 오류 DMS에서 중계기의 PT/CT 비 설정
E624 Demand 중계기 전력량계로부터 이상치 데이터 수신 오류 "PEAK 중계기와 전력량계 통신단 확인 또는 목표 전력 설정 값 확인"
E625 Master DMS ↔ Slave DMS 통신에러 Master DMS, Slave DMS 간 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset
E626 "ERV연동 유선 리모컨(AWR-WE00) ERV 단독 설치 Error (실내기 연결하지 않고 ERV만 단독 연결할 경우), 실내기 연동 유선리모컨(AWR-VH10) 실내기 단독 설치 Error (ERV 연결하지 않고 실내기만 단독 연결할 경우)" "유선리모컨 옵션설정 확인, 외부연동 옵션 사용시 ERV 또는 실내기 설치여부 확인"
E627 "Master/Slave 유선 리모컨 연동제어시 Slave 유선리모컨 2개 설치 Error (Master 유선리모컨에 Slave로 설정된 유선리모컨 2개를 동시에 설치할 경우)" Master 유선리모컨에 설치된 Slave 유선리모컨 대수 확인
E628 DMS↔중계기 통신에러 DMS, 중계기간 통신 연결 상태 확인 후 전원 Reset
E629 DMS↔DDC 통신에러 DMS, DDC? 간 통신 연결 상태 확인 후 전원 Reset
E630 "ERV유선 리모컨 보통 환기 옵션 설정 Error
보통 환기 옵션 설정시에만 Check
ERV 보통환기 미지원, 유선 리모컨 옵션 보통 환기사용" 유선 리모컨의 보통 환기 옵션 미사용 설정 확인
E631 "ERV유선 리모컨 자동환기 옵션 설정 Error
자동환기 옵션 설정 시에만 Check
ERV 자동환기 미지원, 유선 리모컨 옵션 자동환기사용" 유선 리모컨의 자동 환기 옵션 미사용 설정 확인
E632 "PIM 설정된 Pulse Width값 이외의 펄스가 입력될 경우 Error발생
1. 20ms 이하, 2. 400ms 이상, 3. 설정한 펄스폭 외의 펄스, 4. 3분 이상 연속적인 펄스" "전력량계가 PIM 스펙에 정의된 규격을 지원하지 않음 전력량계의 설치상태를 확인"
E633 유선 리모컨 비호환 기기 연결 감지 Error 유선리모컨에 연결된 기기가 유선리모컨과 호환되는 기기인지 확인
E652 COM 1 Dual Master 설정 설치 시 통신에러 F1-F2 통신단에 설치된 유선리모컨 대수 확인
E653 온도 Sensor Open/Short Error
E654 FRAM Error 또는 damper 에러(ERV 모델)
E655 RESERVED(DMS-SNET3 오류)
E656 RESERVED(DMS-SNET3오류)
감사합니다 잘 사용하겠습니다.
댓글 새로고침
댓글쓰기댓글쓰기
이전에러코드 E4