■ 『APT초보시설-소방-14교시』중계기 불량유무 파악 및 교체하기(2)
■ 시간 : 33분초
■ 보충 설명
1.감지기 오동작에 의한 화재경보(자탐동작)가 아닌 선로이상인 <장해 이상> 메시지가 떴을 때 조치를 해봅니다.
2.표시창에 <장해발생>02-B2 F-1 장해발생, 중계기의 결선 및 선로상태를 확인하십시오. 라는
메시지가 떠 있는 상태입니다.
3.B2 F-1의 마지막에 숫자(1)만 있으면 소화전을 의미합니다. 102동 B2의 지하주차장에 있는 1번 소화전
내부에 있는 중계기를 점검한 결과 불량으로 판명되었습니다.
4.어떻게 중계기의 불량을 판명하는 소방점검업체에서 나온 직원과 함께 문제를 해결합니다.
5.여기서는 불량난 중계기를 실제 교체하고, 그 과정에서 주의해야할 점 등을 살펴봅니다.
■ 현장 모습
통신 전압: 약28V
(1,2번 단자): 통신 전원 (3,4번): 중계기 전원:
중계기 전원: 약24V
중계기를 교체한 모습(1)
중계기를 교체한 모습(2)
첫댓글 유익한 자료 감사 합니다
유익한 자료 감사 합니다
자료 감사합니다
유익한 자료 ,감사합니다 .
감사합니다
감사