보통 판넬 내부 배선은 부하쪽은 KIV or HIV전선을 쓰고요,
제어쪽은 AWG(보통은 UL선이라고함)전선을 많이 씁니다.
전선의 굵기나 허용전류는 아래 표를 참고하세요..
AWG Nr |
외경
(㎜) |
단면적(㎟) |
AWG Nr
(㎜) |
외경 |
단면적(㎟) |
500
350
250
4/0
3/0
2/0
1/0
1
2
4
6
8
10
12
14
16 |
17.96
15.03
12.70
11.68
10.40
9.27
8.25
7.35
6.54
5.19
4.12
3.26
2.59
2.05
1.63
1.29 |
253
177
127
107.2
85.0
67.5
53.5
42.4
33.6
21.2
13.3
8.37
5.26
3.31
2.08
1.31 |
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44 |
1.024
0.813
0.643
0.511
0.405
0.320
0.255
0.203
0.160
0.127
0.102
0.079
0.064
0.051 |
0.823
0.519
0.324
0.205
0.128
0.0804
0.0507
0.0324
0.0200
0.0127
0.00811
0.00487
0.00317
0.00203
|
공칭 단면적 (㎟) |
절연체 종류 |
비닐 |
내열비닐/폴리에틸렌 |
가교 폴리에틸렌 |
단선 1.0mm |
16 |
20 |
23 |
1.2mm |
19 |
23 |
27 |
1.6mm |
27 |
33 |
38 |
2.0mm |
35 |
43 |
49 |
2.6mm |
48 |
59 |
68 |
3.2mm |
62 |
76 |
87 |
연선 0.9 |
17 |
21 |
24 |
1.25 |
19 |
23 |
27 |
2.0 |
27 |
33 |
38 |
3.5 |
37 |
45 |
52 |
5.5 |
49 |
60 |
69 |
8 |
61 |
74 |
86 |
14 |
88 |
107 |
124 |
22 |
115 |
140 |
162 |
30 |
139 |
170 |
196 |
38 |
162 |
198 |
228 |
50 |
190 |
232 |
268 |
60 |
217 |
265 |
306 |
80 |
257 |
314 |
362 |
100 |
298 |
364 |
420 |
125 |
344 |
420 |
485 |
150 |
395 |
482 |
557 |
200 |
469 |
572 |
661 |
250 |
556 |
678 |
784 |
325 |
650 |
793 |
917 |
400 |
745 |
909 |
1050 |
500 |
842 |
1027 |
1187 | |