정보게시판 스크랩 전선허용전류표
프로맨mkin 추천 0 조회 2,194 08.10.29 11:17 댓글 0
게시글 본문내용
전선의굵기에 따른 허용전류표
번호 : 3   글쓴이 : 귀뚜라미
조회 : 1614   스크랩 : 0   날짜 : 2006.04.20 10:41

보통 판넬 내부 배선은 부하쪽은 KIV or HIV전선을 쓰고요,

제어쪽은 AWG(보통은 UL선이라고함)전선을 많이 씁니다.

전선굵기나 허용전류는 아래 표를 참고하세요..

AWG Nr

외경

(㎜)

단면적()

AWG Nr

(㎜)

외경

단면적()

500

350

250

4/0

3/0

2/0

1/0

1

2

4

6

8

10

12

14

16

17.96

15.03

12.70

11.68

10.40

9.27

8.25

7.35

6.54

5.19

4.12

3.26

2.59

2.05

1.63

1.29

253

177

127

107.2

85.0

67.5

53.5

42.4

33.6

21.2

13.3

8.37

5.26

3.31

2.08

1.31

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

1.024

0.813

0.643

0.511

0.405

0.320

0.255

0.203

0.160

0.127

0.102

0.079

0.064

0.051

0.823

0.519

0.324

0.205

0.128

0.0804

0.0507

0.0324

0.0200

0.0127

0.00811

0.00487

0.00317

0.00203

공칭 단면적
(㎟)
절연체 종류
비닐
내열비닐/폴리에틸렌
가교 폴리에틸렌
단선 1.0mm
16
20
23
1.2mm
19
23
27
1.6mm
27
33
38
2.0mm
35
43
49
2.6mm
48
59
68
3.2mm
62
76
87
연선 0.9
17
21
24
1.25
19
23
27
2.0
27
33
38
3.5
37
45
52
5.5
49
60
69
8
61
74
86
14
88
107
124
22
115
140
162
30
139
170
196
38
162
198
228
50
190
232
268
60
217
265
306
80
257
314
362
100
298
364
420
125
344
420
485
150
395
482
557
200
469
572
661
250
556
678
784
325
650
793
917
400
745
909
1050
500
842
1027
1187

 
다음검색