고조파필터 용량
CAPACITY(A) = 여유율 * (측정치 고조파왜형률-목표치 고조파왜형률) * 기본파전류
- 고조파왜형률(THD)= Total Harmonic Distortion - TDD(Total Demand Distortion)은 15분 또는 30분 동안 전류가 최대값일때의 고조파왜형률(THD)
1. 여유율은 1.3으로 공급사(ABB) 권장값이며 ( 제조 회사에따라 약간 다를 수 있습니다)
2. 측정치 고조파왜형률은 고조파 발생 부하에서 측정된 왜형률로 예를들어, 35%가 계측되었다면 0.35
3. 목표치 고조파왜형률은 IEEE 519 규정상, 계통의 단락비(SCR)에 따라 차수별 고조파왜형률 및 TDD(Total Demand Distortion)가 규정되어 있으며, 단락비 20이하는 TDD 5% 이내, 단락비 20~50은 TDD 8% 이내, 50~100은 TDD 12% 이내..등등이며 단락비 계산의 어려움이 있으므로 약식으로 계산하자면 대부분의 계통이 5%이내이므로(플랜트 설비의 경우 약 8%이내) 목표치 고조파왜형률을 5%로 선정하고
4. 보상할 LINE의 기본파(60Hz) 전류 실효값이 200A일 경우
5. 고조파필터 용량(A) = 1.3 * (0.35-0.05) * 200A = 78A 로 계산합니다.
6. 상기 필터용량 계산식은 MAKER 마다 차이가 있습니다.
UPS의 고조파는 제조 사양에 따라 다름니다 정류부가 SCR인지, DIOD인지, IGBT인지 확인하셔야 하며
SCR인 경우 6상제어인지, 12상 제어인지 24상 제어인지에 따라 고조파 발생률이 달라집니다
간단한 장비의 고조파 발생률 계산은
차수 3,5,7,9,11,13,15,17...
전류(사용량)AMPER
차수/전류
예) 5고조파 계산 ,(전류는 200AMPER)
200 나누기 5 는? 40% (0.40)
더 자세한 사항은 END USER와의 MEETING이 필요합니다.