⑶ 압축기의 일상점검, 정기점검 기준표
구 분
시간 또는 주기
실시 항목
비 고
시 간
주 기
일상점검
매일
운전상황(압력, 온도, 전압, 전류치, 특기사항등)의 기록
정
기
점
검
시운전후 1개월 또는 3개월
윤활유의 점검 및 오염상태에 따라 교환
전산가가 0.06mg KOH/g 이상이거나 오탁도 10PPM 이상이면 교환
3000시간
6개월
압력계의 점검
6000시간
1년
안전장치, 보호장치의 작동 시험
12000시간
3년
Unload Piston Ring 점검
전문가에 의해 행해져야 한다.
280000시간
6년
압축기 분해점검(OverHaul) 및 부품점검
어느쪽이나 짧은쪽을 기준
용도, 사용조건에 대응하여 개별적인 작업항목을 추가할 필요가 있다.
주)
베어링의 수명은 윤활유의 오탁도(100ppm기준)에 의해 상가치의 1~⅓배의 범위로 단축되는 경우가 있으므로 윤활유점검기준에 준하여 관리하는 것이 좋다.
⑷ 압축기의 상세점검 기준표
점검교환시간 또는 주기(최소한)
28000시간
항 목
1개월
3개월
안전장치, 보호장치 작동시험
1
압 력 계
◎
2
고압스위치, 보호장치
3
오일히타
4
안 전 변
윤활유 점검교환등
전산가 및 오탁도 기준에 준해
5
냉동기유
6
흡입가스 스트레나, 오일스트레나
압축기 분해
7
테프론링 1식
●
8
베 어 링
9
록크너트(너트풀림방지)
10
로 타
1. ◎ : 점검하여 이상이 있으면 교환, ● : 부품교환
2. 본 표는 운전상황이 양호하고 운전기록등이 완비되어 있을경우에 적용된다.
3. 보다 상세한 사항은 압축기 매뉴얼을 참조할수 있다.
⑸ 냉동기 운전 점검표
점 검 항 목
점 검 내 용
결과(수치 또는 ◎표)
설치
상황
수 원
물을 흐르게 하여 점검한다.
수돗물, 우물물, 냉각탑
냉각수의 수압, 수질, 수량
좋음 , 나쁨
수 배관
정비
수송용 고정구의 제거
제거한다.
스크류, 볼트류의 점검
느슨해진곳을 조인다.
전기배선단자의 점검
수(브라인)배관 각부의 누설
물(브라인)을 흐르게 하여 확인한다.
드레인 파이프의 막힘
물을 흐르게 하여 확인한다.
냉
매
누
설
압 축 기
밸브 및 배관연결부들을 점검한다.
응 축 기
11
수(브라인) 냉각기
12
팽 창 변
13
압 력 개 폐 기
14
유니트내외의 청소
했다 , 않했다
운전
15
압축기 각 상의 전압
정격전압±10%이내일 것
(상간불평등:±2% 이내)
16
진동 및 소음
압축기, 배관등을 점검한다.
이상무 , 이상유
17
운전조정 및 자동운전기구
운전, 정지 및 온도조절기의
작동을 점검한다.
18
고저압 압력개폐기
설정치 및 작동치를 점검한다.
성능
19
물
브
라
인
냉 수
(브라인)
입구 온도
℃
20
출구 온도
21
브 라 인 농 도
%
22
냉각수
23
24
물(브라인) 냉각기 유량
㎥/h
25
응축기 수량
26
고압측 압력
kg/㎠G
27
저압측 수량
28
운 전 전 압
V
29
운 전 전 류
A
출처-CENTURY 스크류 냉동기 사용설명서
출처: 명성공사 원문보기 글쓴이: 명성공사:msucl1125