1. 배관 도면의 구성
1.1 배관 배치 도면 (Piping Arrangement/Plan/Composite/Layout Drawings)
P&ID, 기기 배치도 (General Arrangement) 등을 기준으로 설계기준 (Design Criteria)에 따라 논리적, 경제적인 면을 면밀히 검토하여 배관 배치를 계획하고 종합적으로 표현한 도면으로 도면의 척도, 복잡성 등을 고려하여 구역별, Elevation별/층별로 세분화하여 작성한다. 과거에는 배관 배치 도면을 2차원으로 우선 작성 후 이 배치도면을 근거로 2차적으로 Isometric 도면을 작성하였으나, 현재는 3차원 Modeling Program을 활용하여 동시 설계가 가능하다.
1.2 Piping Isometric (ISO) Drawings
직각 투영법으로 도면을 잘 나타낼 수 없는 복잡한 배관 시스템들을 명확하게 하기 위해 픽토리얼 (Pictorial) 투상법을 사용하여 Line으로 표현하며, 배관 형상, 치수, 방향, 유동방향, 계기설치 위치, BOM, 용접, 지지물(Support & Hanger), 설계 Data, 제작 상세, Spool No., 설치 좌표 및 특정 주기 등의 정보를 포함한다. 종류로는 System Iso., Fabrication Iso. 및 Erection Iso. 도면이 있다.
3 배관 스풀 도면 (Piping Spool Drawings)
스풀 (Spool)이란 미리 조립할 수 있는 단위 Pipe, Pipe Fitting 또는 Pipe와 Fitting의 조합이다. 이런 단위 조합 조립품 또는 부품별로 개별 작성된 도면을 Spool도면이라 한다. Gasket, Bolt/Nut, Valve & Specialty, Inline Instrument 등은 Spool에 포함하지 않는다.
1) 공장 제작/가공 스플 (Shop Fabricated Spools) : 주로 2.5”이상의 대구경 배관의 중요 계통에 적용하며 공장에서 제작한다. 공장 제작 Spool의 크기는 조립, 제작의 용이성 및 운송 한계 등을 고려하여 정한다.
1) 현장 제작/가공 스플 (Field Fabricated/Run Spools) : 주로 2”이하의 소구경 배관에 적용하며 별도의 Spool 도면을 작성하지 않고 Isometric 또는 배관 배치 도면에 따라 현장에서 제작 설치한다. 2.5”이상의 배관일지라도 저온, 저압 계통의 배관 및 현장의 여건에 따라 자주 적용하기도 한다.
1.4 Piping Hanger & Supports Drawings
Piping Hanger & Supports에 대한 상세 설치 도면으로 보통 2.5” 이상의 배관은 Support Tag No.별 개별도면, 2”이하의 배관은 표준 도면으로 작성하며, 설치 상세 또는 표준 Type, 관련 배관 Data, 지지 하중, Expansion Movement, 설치 위치, 관련 ISO 도면, BOM 등의 정보를 포함한다.
1) 개별 Piping Hanger & Supports Drawings
1. 배관 도서의 구성
2.1 Piping Material Specification/Classes (PMS/PMC)
계통의 압력, 온도, 재질, Code 등에 따라 배관의 Class를 분류하고 Class별로 배관의 기본 품목에 대한 재질, 두께, 형상 등을 규정한 배관 도서 이다.