기계설비 공사 체크리스트
1. 장비 일람표
가. 보일러
1) 보일러의 형식 및 열매의 종류
2) 버너의 사용연료 보일러에 포함여부 확인
3) 보일러 급수장치 및 보일러에 포함여부 확인
4) 관류형일 경우 경수연화장치 및 약주장치 포함여부 확인
5) 자동 Blow - Down 장치 포함여부 확인
나. 냉동기
1) 냉동기 형식선정 및 전력공급 및 가스공급 사양
다. 냉각탑
1) 냉각탑 형식, 용량, 수질관리
라. 공기 조화기
1) 공조기 및 송풍기 형식
2) 코일의 용량 및 필터효율의 적정성
마. 송풍기
1) 정압, 풍량등 사용조건에 맞는 형식 선정
2) 특수실 배기시 재질확인
바. PAC
1) 형식 결정
2) 가습기의 필요성 및 형식확인
3) 덕트설치형 페케이지 에어콘은 기외정압 명기 확인
사. FCU
1) 형식 및 용량, 자동제어 방식 및 제어밸브 등 공급여부
아. 변풍량 유니트등 (VAV, CAV, FPU)
1) 최대 풍량, 최소 풍량, 소음기, 분배기 포함여부
자. 물탱크
1) 내식성 재질, 탱크용량 산출근거
차. 급탕탱크
1) 탱크용량, 가열용량, 탱크재질
카. 팽창탱크
1) 형식검토 (개방식/ 밀폐식) 보급수 공급방식 및 공급압력
타. 펌프
1) 형식, 유량, 양정, 모타 동력 계산자료
2) 유체 종류별 재질확인
2. 흐름도
가. 일반사항
나. 냉온수계통
다. 증기계통
라. 냉각수계통
3. 기계실
가. 장비배치
나. 장비주변 배관
1) 보일러 주위배관
2) 냉동기 냉온수 배관
다. 공조기계실
1) 外氣 입구 및 排氣그릴
2) 騷音․防振대책
3) 공조기 설치․덕트
라. 기계실단면도
1) 건축치수의 확인 : 층고, 천정고 등 단면 변경부분의 유효높이 및
설비설치가 가능한 Space의 확인
2) 바닥기준면의 확인 : 슬라브 또는 건축 마감면 여부
3) 횡주관이 길 경우 배관의 구배고려
4) 덕트, 위생배관, 우수관, 연도등과의 교차부분에서 점검 및 보수 교체를 위한 Space 확보
마. 기계실기초도
1) 각 장비별 적정 기초높이 확보
2) 기초의 크기는 장비의 크기보다 최대 200mm크게 설치
3) 출입구 및 주통로 부근에는 가급적 트렌치설치 피할 것
바. 연도
1) 연도 설계계산서의 작성여부 확인
2) 장비에서 요구하는 허용배압의 초과여부 확인
3) 2대이상의 장비를 동일연도로 접속한 경우, 역류방지 및 신축고려
4) 水積방지 고려
5) 청소구를 확보하고 구조물과 350mm 이상 이격시킬 것
6) 옥상구조물로부터 0.9m 이상 돌출설치(지장물이 없는지 확인)
4. 공조배관 도면
가. 공통 사항
1) 배관의지지
2) 배관의 신축
3) 배관의 방진
나. 공조배관 흐름도
1) 배관의 종류, 유체의 흐름방향을 요소요소에 정확히 표현되어 있는지 확인할 것
2) 유량, 공급압력, 공급온도, 배관경이 명기되어 있는지 확인
3) 요구압력, 사용온도, 사용시간 등이 상이한 Zone이 있을 경우, 계통 구성의 적절성 확인
4) 유량제어 밸브(2-way, 3-way, 차압변)의 설치위치 및 유량제어 범위 배관계통 구성을 확인할 것
다. 공조배관 계통도
1) 일반사항
2) 냉온수 배관
3) 냉각수 배관
4) 증기배관
라. 공조배관 평면도
1) 일반사항
2) 지하층
3) 1층, 기준층, 최상층
4) 옥탑층
마. 관련사항 검토
1) 건축 관련사항
- 펌프의 Foot Valve는 지상에서 조작할 수 있도록 맨홀을 확보하고 Foot Valve를 끌어올려 점검하기 위한 바닥 관통부 Sleeve를 확보
- 오버플로우시 침수경로를 고려하여 건축적 대응을 확보할 것
- 구조 내력부위를 통과하는 설비시설을 위한 Opening, Sleeve의 확보(방수층 통과부위에 대한 상세도의 작성)
2) 전기 관련사항
- M.C.C. 설치위치 확인물배관의 통과여부[(물배관이 설치될 경우 방수 및 누수대책)]
- 보일러 상부 등 고온부에 대한 환기 및 냉방설비 내용의 확인
- 엘리베이터 기계실에 대한 환기 및 냉방설비 내용의 확인
- 엘리베이터 PIT에 대한 배수시설 설치여부
- 엘리베이터 기계실내에 설비시설물(배관, 덕트)의 통과여부 확인
- 비상전원이 공급되어야 하는 장비의 구분
5. 공조덕트 도면
가. 공통사항
1) 덕트의 형상
2) 덕트의 경로
3) 덕트의 소음 및 방진
4) 디퓨저 관련사항
5) 시공성 및 유지관리
6) 기타
8) 건축. 구조와 관련사항 검토
나. 공조덕트 흐름도
1) AHU계통별 SA, RA, EA, Transfer 풍량기입 확인
2) 정압(+), 부압(-)이 유지되어야 하는 실의 풍량 확인
3) MD, VD, FD, BD 등의 댐퍼설치 확인
4) EA, OA, Grill의 풍량, FA, 풍속 등 기입 확인
다. 공조덕트 계통도
1) 일반사항
2) 공조 덕트
라. 지하층 덕트 평면도
1) 일반사항
2) 배연 겸용 덕트
3) 발전기실 환기덕트
4) 기계실 환기덕트
5) 전기실 환기덕트
6) 기타 (정화조, 밧데리실, 쓰레기 처리실 등)
마. 1층 덕트 평면도
1) 로비 대공간에 대한 공기분포 대책
2) 연돌효과에 의한 출입구에서의 외기침입 방지 대책
3) 출입구 및 외주부에서의 침입외기가 최소로 될 수 있도록 방안 강구(에어 커튼 설치, 방풍실. 출입구부근 외주부 등에서 가압급기)
4) 외주부용 급기의 동계 재열코일에 의한 온도증가 검토
5) 로비, 아트리움등 천장이 높은 부분의 공기분포 대책
바. 기준층 덕트 평면도
1) 외주부 부하처리 대책
2) Ceiling Return에 대한 검토
3) 10 cm 절약 대책
사. 옥탑층 공조덕트 평면도
1) 오염이 된 공기는 최상층에서 배기하되 배기루버는 각각 설치(화장실, 주방, 식당, 정화조, 실험실, 쓰레기 처리장)
2) 최상층은 Ceiling Return을 피할 것
3) 옥상에 노출 배기팬은 하향으로 설치(빗물침입 방지)
4) 옥상바닥 개구부의 방수대책
6. 위생배관 도면
가. 공통사항
1) 일반사항
2) 가스설비
나. 위생배관 계통도
1) 일반사항
2) 급수계통
3) 급탕계통
4) 오배수 통기 계통
다. 옥외배관 평면도
1) 시수 미터기 용량 확인 및 미터함 상세도, 사이즈 확인
2) 옥외 연결 배수 계통관의 U-TRAP 설치
3) 옥외 토목배관 관로와 오배수 배출방향 및 레벨 확인
4) 매설 배관에서 상부 차량 통행등에 대한 대책
5) 배수관의 기점, 종점, 합류점 등에 맨홀설치 확인
6) 정원 등의 살수 대책
7) 옥외배관의 동파 대책
라. 지하층 위생배관
1) 주차장의 배수 성분 확인 후 대책 검토 (가솔린 트랩 등 설치)
2) 주차장의 트렌치 및 바닥배수 확인
3) 주차장의 세차용 급수전 필요 유무 확인
4) 스프링쿨러 설치시의 배수 대책
5) 배수펌프의 양정확인 (옥외 배수관 LEVEL확인)
6) DA 하부 배수대책 검토
7) 오수 SUMP의 통기 및 고형물 배출대책(펌프 구경 최소 D75, 커처 부착 등)
마. 1층 위생배관
1) 1층 배수 계통의 분출, 봉수파괴 대책
2) 지하층이 없는 경우, 바닥배관시공 및 보수방법 확인
3) 저층부의 직수 사용가능 여부
바. 옥탑층 위생배관
1) 통기관의 입상 말단부 동결 및 적설시 막힘, 이물질 유입 방지대책
2) 통기관의 입상 말단부 위치(창, 문, 루버, 냉각탑 등과 이격)확인
3) 냉각탑의 부하변동 및 과냉각 대책 검토
4) 고가수조와 냉각탑의 수위 및 자연급수 가능성 확인
5) 냉각탑 기초도 작성유무 및 구조검토
6) 연도, 공조, 루버 등을 고려한 냉각탑 설치 확인
7) 냉각수의 수질관리 대책
사. 물탱크실 주위배관
1) 소화용수 용량확보 및 수위 명기 확인
2) 물의 오랜 정체로 인한 부패방지 대책여부
3) 탱크내 먼지유입 방지대책 (맨홀, 통기관, 오버플로우관 등)
4) 탱크 설치실의 환기대책
5) 바닥구배, 구조체 이격거리 등 저수조 설치 기준확인)
6) 정수위 조절밸브 고장, 점검시 급수량 제어를 위한 장치설치 확인
아. 화장실 샤워실 위생배관
1) 배수관 연결시 他 기구의 배수지관에 의한 흐름 장애 여부확인(양 Y관 등)
2) 욕실 등 수증기 발생이 많은 실의 상부 트랩에 결로 방지대책
3) 소재구 점검 가능여부 (벽체 이격거리 등)
4) 각 배관의 LEVEL 검토후 오배수관의 구배확인
5) 소제구의 적정개소 설치 여부
6) 각 죤별 분기밸브 확인
7) 샤워실 급수. 급탕관의 동시 사용률 확인
자. U.B.R 일반사항
1) 시공오차를 고려한 건축 구조체 여유크기 확인(3변 +60, 한변+100, 하변+65, 상변+300)
2) 오배수용 슬리브의 크기 확인(시공오차 고려하여 다소 여유설계)
3) 환기 휀 등의 WORK SCOPE확인
차. 주방확대 위생배관
1) 그리스트랩 단면, 크기 및 주변배관 확인 (가능한 별도 통기관 설치)
2) 음식 찌꺼기 등을 고려한 트랜치 및 배관경 확인
3) 가스사용 기기별 열량 및 가스 접속관경 확인