1. 최대 사용전압 15[V]를 넘고 30[V]이하인 소세력 회로에 사용하는 절연변압기의 2차 단락전류 값이 제한을 받지 않을
경우에는 2차측에 시설하는 과전류 차단기의 용량이 몇 [A] 이하일 경우인가?
① 0.5
② 1.5
③ 3.0
④ 5.0
2. 태양전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기, 기타 기구의 시설에 관한 설명 중 틀린 것은?
① 충전 부분은 노출되지 아니하도록 시설할 것
② 태양전지 모듈에 접속하는 부하측 전로에는 그 접속점에 근접하여 개폐기 또는 부하전류를 개폐할 수 있는 기구를 시설할 것
③ 전선은 공칭 단면적 1.5[㎟] 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것
④ 태양전지 모듈은 병렬 접속하는 전로에는 전로를 보호하는 과전류 차단기를 시설할 것
3. 발전소에 시설하여야 하는 계측장치가 아닌 것은?
① 발전기의 전압 및 전류
② 주요 변압기의 역률
③ 발전기의 고정자 온도
④ 특고압용 변압기의 온도
4. 저압 옥측전선로의 공사에서 목조 조영물에 시설이 가능한 공사는?
① 금속피복을 한 케이블 공사
② 합성수지관 공사
③ 금속관 공사
④ 버스턱트 공사
5. 판단기준 용어에서 “제2차 접근상태”란 가공전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 그 가공전선이 다른 시설물의 위쪽
또는 옆쪽에 수평거리로 몇 [m]미만인 곳에 시설되는 상태를 말하는가?
① 2
② 3
③ 4
④ 5
[정답]
1. ③
2. ③
3. ②
4. ②
5. ②
첫댓글 정답5 오답0
감사합니다
정답 5 감사합니다~~^^
감사합니다~
자료 감사합니다.
4/1
정답 2 오답 3
3번 문제에 역률의 측정은 하면 좋지만 법적으로 시설하여야만 하는 계측요소는 아니지 않나요?
잘못 알고 있다면 죄송합니다
넵. 주파수, 역률의 측정은 하면 좋지만 법적으로 시설하여야만 하는 계측요소는 아니랍니다. 다행히, 어제 공부한 내용입니다. 2019년 3회 기사 95번 문제
감사
감사요
감사합니다. 80점
헐 60점 ㅠ
복습 80점