전기기사 실기 차단용량 선정관련해서
단락용량은 루트3*공칭전압*단락전류 or 100/%z* 기준용량이고
차단용량은 루트3*정격전압*단락전류 or 100/%z* 기준용량인것은 인지하고 있고 차단용량은 항상 단락용량보다 커야한다는 것도 알고 있습니다.
차단용량을 구할때 두방법중에 고르는 기준이 있나요 아니면 상관이 없나요??
저는 보통 기준용량을 맞추어서 %z를 구할 때만 %z를 이용한 차단용량을 선정하고 있습니다
문제를 보면 어떨때는 %z 로 단락전류를구하여서 1번째 식에 대입을 하여서 공칭전압을 곱하여 구하고
어떨때는 %z를 바로 2번째 식에 대입하여 기준용량을 대입해서 풀이하고 있습니다.
둘다 풀어보면 오차가 상당히 심한데 명쾌한 답변 부탁드립니다. ㅜ
첫댓글 안녕하세요 답변드립니다.
1) 단락용량 =루트3*공칭전압*단락전류
=100/%Z *Pn
2) 차단용량 =루트3*정격전압*정격차단전류(=단락전류)
여기서 정격차단전류는 단락전류를 차단할 수 있는 값으로 단락전류보다 크다고 보면 되는데, 문제에서 별다른 언급이 없다면 동일한 값으로 취급할 수 있습니다.
그리고 차단기의 차단용량이라고 하는 것은 단락사고시 단락사고를 차단하기 위한 용량으로 단락용량보다 큰 정격의 값을 선정하면 됩니다.
따라서 차단기의 정격차단용량을 구하는 경우에는 차단용량 또는 단락용량 공식으로 구하여 선정할 수 있습니다. (단락용량 ≤ 차단용량)
(* 단락용량은 최소 차단용량)
🔥정리하자면,
차단용량 구할 땐
단락용량 공식 O, 차단용량 공식 O
단, 문제 조건에서 기준용량을 이용해 풀라고 했을 땐 단락용량 퍼임공식만 사용!
단락용량 구할 땐
단락용량 공식 O, 차단용량 공식 X
로 정리하시면 되겠습니다!^^
🔥즉, 단락용량은 "최소"차단용량이기 때문에 두 개의 값이 계산이 다르게 나오더라도
차단용량을 구할 때 단락용량으로 답을 해도 되는 것입니다.
🔥관련 영상입니다.
★이재현 원장님 - "전기기사실기-단락용량