한달전 농막에 설치된 변기가 말썽입니다.
영상은 2주전에 첫증상이나왔습니다.
물을 내리면 물이 차오르다 천천히 비실비실 빠져나가는....
정화조업자분은 설치에는 배관막힌거없고
이상없다면서 뜨거운물 붓고 뚫어뻥 하다가 딱히 원인해결법없이 어찌저찌 다시 잘내려가서 잊고있었는데 오늘또 저렇다고 연락옵니다.
배관업자는 변기가 불량 같다고하고....
농막제조 업체에서는 배관에 가스가찬거같다고
아래 댓글사진처럼 드릴로 구멍을 뚫는방법을 알려주시는데.... 향후 냄새문제도 있고 근본적인 해결방법은 아니라고 생각합니다.
배관문제 일까요 변기불량 일까요? 고수님들에 자문구합니다. 화장실 이용하기 무섭습니다ㅜㅜ
요 밑에 는 지성카페에서 해결방법으로 퍼온건데.... 저희는 파란색이 바로 농막에서 빠져나왔는데....
시공이 잘된건가요?
첫댓글 막힌듯 보이네요..
일단 아래 사진의 외부배관에서 100mm파이프가장 윗면에 구멍을 내어 보시기 바랍니다..
그리고 공기가 차서 내려가지 않던 문제가 해결이되어 변기의 물이 잘 내려간다면 엑셀호스같은것으로 길게 지붕위까지 올려주시면 될것이라 생각합니다..
외부오수배관 즉 100mm배관중 주택과 가장 근접해 있는 소켓으로 보여지는 윗면에 구멍을 내어 보세요..
그런다음 증상을 또 올려 보시기 바랍니다..
저파란색이 변기 배관으로 알고 있습니다.
@최강석스 파란색은 수도관이구요..
그옆의 큰 pvc파이프가 변기배관입니다..
농막 밖에 있는 배관 윗쪽에 드릴로 구멍 뚫어주시고 접착식 방충망으로 막아주시면 끝
냄새 안날까요 ㅜㅜ
@최강석스 저희도 했습니다.
냄새는 없고요 정화조에 공기 배출구 있는데 거기서 납니다.
드릴로 8mm정도 뚫어 보시고 잘 빠지면 냅두고 아니면 한개더요
위 두분 말씀이 맞는거 같아요
배관에 벤트가 없어서 그런것 같아요
배관을 잘라서 티자 부속을 써서 위쪽에 벤츄레다를 달아주면 좋기는 한데요
일단 상부 구멍을 내보세요
정화조가 멀리 있나요.
제생각은 주관 구배에 문제가 있다고 봅니다.
공기 구멍은 정화조에 통기관 개념으로 100mmpvc파이프를 세워주는 것이고
변기 아래 부위에 구멍을 뚤어 주면 자칫하면 오물나옵니다.
100미리 변기배관이 경사가 심해서 물만 먼저내려가고,
오물이 쌓여서 막혔다가,
물이 많이차면 무게로 인하여 ,
한번씩 뚧히는것 같습니다.
옆으로 나오는 배관의 경사도를 아주 적게되도록
다시 시공하세요
젤 왼쪽이 PVC배관이 씽크대, 중간PVC배관이 화장실 개수대, 오른쪽이 화장실 변기 배관, 파란색저거는 상수도임. 궁금한게 있는데요. 정화조를 저리 깊이 묻어 놓으면 밖으로 배출되는 배수로는 지면과 얼마나 더 깊어야 배출이 될까요? 저게 문제인듯 싶습니다. 이해 하신분들 다시정리해서 적어주심 ㅎ. 보통은 정화조 뚜껑은 밖에 잘 보이게 설치를 합니다.
사진으로 보니 두번째 사진 작업자 앞 100 mm pvc관이 변기 배관 입니다
작업중에 찍으신것 같은데 이 배관 수평이 원인일듯 합니다
댓글중 한분이 말씀 하셨듯 정화조 쪽으로 급격히 기울려 있거나 아님 역 기울기가 되었있거나
아님 배관이 휘어져 버렸거나 (흙 무게로)
따라서 가장 먼저 볼것은 변기 배관의 흙을 파서 상태를 확인 해보시는것이 답 인것 같습니다
우측 100미리 끝이 정화조 인라인이네요
바로 옆에 75미리 바닥물 배관이고요
통상적으로 배관 막힘과 구배로 문제가 있을수 있어 90도 엘보는 사용하지 않고 45도로 사용해야합니다
그리고 사진상 벤트 안보이네요
정화조 뚜껑 열어보고 변기 물 내려보세요
그리고 요즘에는 오폐수 100미리 사용하지 50.75는 사용하지 않고 사진상 파란색 보온재로 감아놓은 수도엑셀은 바닥에서 올립니다
최대한 노출을 줄이고 바닥에서 올려서 겨울에 동파도 안돼게 하셔야지요
정화조에 연결 하는 오수배관 (정화조연결부위)에 통기배관 하세요.