이 문제는 단상인지 3성인자 모르는데 분자가 I가 와야 하는지 루트3×I가 와야하는지 어떻게 아나요?
첫댓글 보통은 언급이 없으면 3상으로 간주하고 풀면 됩니다만, 지금의 문제는 특이한 유형입니다.선간전압이 아닌 상전압이 언급됐기 때문에 상접압을 이용한 전압강하 공식 e=I(Rcosθ+Xsinθ)를 넣어서 구해주면 되겠습니다.만일 선간전압을 적용해서 e=√3I(Rcosθ+Xsinθ)로 문제를 푼다고 하면분자가 선간전압이 들어갔기 때문에 분모도 똑같이 선간접압으로 통일해주기 위해 √3을 곱해줘야 합니다.결국 이렇게 해도 분자, 분모의 √3이 약분되면서 값은 똑같게 나오는 결과를 볼 수 있겠습니다.참고하셔서 학습에 도움되셨길 바랍니다.
이해가 가지 않습니다.ㅠㅠ 선간전압이 아닌 상전압이 언급되면 단상이라는 말씀이신 것 같은데. 제가 필기한 내용대로라면 3산 3선식도 상전압으로 되어 있거든요. 그럼 루트 3×I 아닌가요? 이런 문제 같은 경우에는 도대체 어떻게 구분해야 하나요? ㅠㅠ 이런 문제로 한 문제 날려버리면 너무 억울할 것 같아요..
그럼 상전압 기준이면 무조건 I(r코사인세타플러스x사인세타), 선간전압이라는 단어가 나오면 여기에 루트 삼만 곱하라는 말씀이신가요??
1. 상전압기준, 선가전압기준 전압강하율의 값은 동일합니다.2. 상전압이 주어졌으므로 1상의 기준으로 구할 수 있습니다.3. 3상이라도 1상의 기준 즉, 단상으로 구할 수 있음을 의미합니다.4. 한상이라면 1선당 전압강하를 의미합니다.아래의 링크 영상을 참고하여 보시기 바랍니다.https://youtu.be/XZsboBNFv2o
PLAY
첫댓글 보통은 언급이 없으면 3상으로 간주하고 풀면 됩니다만, 지금의 문제는 특이한 유형입니다.
선간전압이 아닌 상전압이 언급됐기 때문에 상접압을 이용한 전압강하 공식 e=I(Rcosθ+Xsinθ)를 넣어서 구해주면 되겠습니다.
만일 선간전압을 적용해서 e=√3I(Rcosθ+Xsinθ)로 문제를 푼다고 하면
분자가 선간전압이 들어갔기 때문에 분모도 똑같이 선간접압으로 통일해주기 위해 √3을 곱해줘야 합니다.
결국 이렇게 해도 분자, 분모의 √3이 약분되면서 값은 똑같게 나오는 결과를 볼 수 있겠습니다.
참고하셔서 학습에 도움되셨길 바랍니다.
이해가 가지 않습니다.ㅠㅠ 선간전압이 아닌 상전압이 언급되면 단상이라는 말씀이신 것 같은데. 제가 필기한 내용대로라면 3산 3선식도 상전압으로 되어 있거든요. 그럼 루트 3×I 아닌가요? 이런 문제 같은 경우에는 도대체 어떻게 구분해야 하나요? ㅠㅠ 이런 문제로 한 문제 날려버리면 너무 억울할 것 같아요..
그럼 상전압 기준이면 무조건 I(r코사인세타플러스x사인세타), 선간전압이라는 단어가 나오면 여기에 루트 삼만 곱하라는 말씀이신가요??
1. 상전압기준, 선가전압기준 전압강하율의 값은 동일합니다.
2. 상전압이 주어졌으므로 1상의 기준으로 구할 수 있습니다.
3. 3상이라도 1상의 기준 즉, 단상으로 구할 수 있음을 의미합니다.
4. 한상이라면 1선당 전압강하를 의미합니다.
아래의 링크 영상을 참고하여 보시기 바랍니다.
https://youtu.be/XZsboBNFv2o