[실기] 다산교재 과년도 종단저항 감지기 설치기준
무쌑이사이근 추천 0 조회 424 22.07.09 23:48 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 22.07.12 09:07

    첫댓글 회원님 안녕하세요~

    종단저항에는 송배전식으로 설치할 수 있는 두 가지가 있습니다.

    1. 종단저항을 감지기 말단에 설치하는 경우

    2. 종단저항을 발신기함 등에 설치하는 경우

    따라서, 해당 문항에서는 1번의 경우입니다.

    감사합니다.

  • 작성자 22.07.12 15:04

    답변 감사드립니다.
    말단에설치하는이유는알겠는데
    발신기에서 말단으로 시작하는방향이
    왼쪽부터 스타트인지
    오른쪽부터 스타트인지 그 기준을
    모르겠어요