1번 : 거의 동일하며 관경 구할때 표에서의 값이 35로 딱 맞게 떨어지는 부분이 있었던것으로 기억 그래서 잠시 당황함
2번 : 유인비 구하기 토출량: 600 유인량? 900 으로 기억,
3번 : 문제에서 방수량 130L/M 과 방수압0.17Mpa 각층 마다 2대씩 배치 한다고 주어짐 , 방수량 및 양정(실양정, 배관손실상당장 10m인가 20m으로 그냥 줬음), 수동력, 축동력 둘다 구하는것으로 문제
4번 : 각 부하별 값이 (W)로 표로 그냥 주어짐 각각의 현열을 더했을떄 72000W 잠열을 더 했을때 18000W로 나옴 1) 표를 보고 더해서 총 심내현열과 실내잠열을 구하는 문제 2) '덕트 및 송풍기에서 손실되는 현열과 잠열은 실내 취득현열의 10%, 실내취득잠열에 5%이며, 외기량 2500m^3/h? 일때 바이패스 0.1 일떄' 유효실내현열부하 및 유효실내잠열부하 구하기 3) 장치노점온도가 13도 일때 실내송풍량 구해라 (m^3/h)
5번 : 말씀한신거 처럼 거의 동일하게 출제된것으로 기억합니다. 제 생각에는 그냥 똑같은거 같아요. 값도 똑겉이요 6번 : 다만 문제에서 '온수를 동일유량으로 공급하기 위한 환수관을 점선으로 그리시오'라고 문제에서 말한것으로 기억 7번 : 실내외 열전달률 주고 벽체 재료 3개정도 였던것으로 기억 8번 : 21년도2회 3번과 같은문제이며 표에 풍량 덕트직경,사각덕트 구하는 것만 나옴 실제마찰저항 구하는거 없었음 9번 : 말씀하긴 21년도4회차 3번과 그림과 저항무시도 같은것으로 기억하며, 다만 각 저항들이 100아니면 50으로 간단하게 주어졌던것으로 기억 그리고 정지 및 운전시 압력 적는 공간 중간중간에 830이 기입되어 있었음 9-4 문제는 펌프의 토출구에 팽창탱크 접속시 '배관내에 온수가 증발되지 않기 위한 필요 압력을 구하시오'라고 나왔던것으로 기억 10번 : 추가사항 없음 11번 :추가사항 없음 12번:추가사항 없음
13번 : 나머지 하나는 개방형 팽창팽크로 각 FCU 방열기에 공급할때 문제로 각각의 유량 및 관경 양정 까지 구하는 문제로 기억합니다.
나머지 문제 한개의 그림인데 1)의 표는 기억이 안나요. 확실한건 표에서는 E'-F까지 넣어서 구하는 문제로 나와 마지막 합계까지 구한것으로 기억 2)에서 펌프의 양정을 구할때 마찰손실을 표의 합계의 값을 그대류 넣는것이 아닌 E까지의 값과 방열기 저항 실양정을 더하는 것으로 기억합니다 제거 낚일뻔 해서 기억해요
첫댓글 11번은 DS 약호와 명칭 묻는 문제입니다 DS/연기감지기
감지기동작시켜 어떤기구를 동작시키냐는문제 sf 급기휀정지 일겁니다
DS가 중지해야 될 설비라서 SF 급기휀 임
엥?? DS 명칭 약호 묻는 문제가 아니었나요??ㅠㅠ
11번은 약호와 명칭을 묻는 문제입니다
와...제가 틀린 줄 알고 깜짝놀랬습니다 ㅠ 긴장해서 헛깨비라도 본건가?라고 자책하고있었는디 ㅎ
@일리아 토푸리아 SF 급기팬이 맞을 것 같습니다. 정지시킬 것을 물어본 문제라서요.
너무 잘 정리하셔서 제가 기억 나는 부분에 대해 추가로 적어보겠습니다.
1번 : 거의 동일하며 관경 구할때 표에서의 값이 35로 딱 맞게 떨어지는 부분이 있었던것으로 기억 그래서 잠시 당황함
2번 : 유인비 구하기 토출량: 600 유인량? 900 으로 기억,
3번 : 문제에서 방수량 130L/M 과 방수압0.17Mpa 각층 마다 2대씩 배치 한다고 주어짐 ,
방수량 및 양정(실양정, 배관손실상당장 10m인가 20m으로 그냥 줬음), 수동력, 축동력 둘다 구하는것으로 문제
4번 : 각 부하별 값이 (W)로 표로 그냥 주어짐 각각의 현열을 더했을떄 72000W 잠열을 더 했을때 18000W로 나옴
1) 표를 보고 더해서 총 심내현열과 실내잠열을 구하는 문제
2) '덕트 및 송풍기에서 손실되는 현열과 잠열은 실내 취득현열의 10%, 실내취득잠열에 5%이며, 외기량 2500m^3/h? 일때 바이패스 0.1 일떄' 유효실내현열부하 및 유효실내잠열부하 구하기
3) 장치노점온도가 13도 일때 실내송풍량 구해라 (m^3/h)
혹시 11번 문제 기억하시나요? 제 기억으로는 DS 명칭과 약호 묻는 문제인걸로 기억하는데 다른 분들은 다르셔서요 ㅠ
@일리아 토푸리아 연기 감지기가 연기를 감지했을때 정지 시키는 부분의 약호와 이름을 쓰는 문제로 "SF., 급기팬" 으로 기억합니다.
5번 : 말씀한신거 처럼 거의 동일하게 출제된것으로 기억합니다. 제 생각에는 그냥 똑같은거 같아요. 값도 똑겉이요
6번 : 다만 문제에서 '온수를 동일유량으로 공급하기 위한 환수관을 점선으로 그리시오'라고 문제에서 말한것으로 기억
7번 : 실내외 열전달률 주고 벽체 재료 3개정도 였던것으로 기억
8번 : 21년도2회 3번과 같은문제이며 표에 풍량 덕트직경,사각덕트 구하는 것만 나옴 실제마찰저항 구하는거 없었음
9번 : 말씀하긴 21년도4회차 3번과 그림과 저항무시도 같은것으로 기억하며, 다만 각 저항들이 100아니면 50으로 간단하게 주어졌던것으로 기억 그리고 정지 및 운전시 압력 적는 공간 중간중간에 830이 기입되어 있었음
9-4 문제는 펌프의 토출구에 팽창탱크 접속시 '배관내에 온수가 증발되지 않기 위한 필요 압력을 구하시오'라고 나왔던것으로 기억
10번 : 추가사항 없음
11번 :추가사항 없음
12번:추가사항 없음
13번 : 나머지 하나는 개방형 팽창팽크로 각 FCU 방열기에 공급할때 문제로 각각의 유량 및 관경 양정 까지 구하는 문제로 기억합니다.
6번 저도 리버스리턴으로 작도하였는데 그냥 직접 환수로 했었어야 됬을라나요
그러면 8번문제 송풍기 정압 구하는 문제도 나왔나요?
6번 문제는 리버스리턴 방식 환수가이나라
직관 환수식 으로 작도 입니다
균등하게 라는 조건이있는데 리버스리턴이 맞습니다 리버스리턴 정의 자체가 온수의 순환을 균등하게 하기위해 하는것이니까요
@건실한청년 리버스 리턴 문제에 화살표 안 그리면 다 틀리는 거죠?(부분점수없음?)
답변 좀 부탁드립니다.
나머지 문제 한개의 그림인데 1)의 표는 기억이 안나요. 확실한건 표에서는 E'-F까지 넣어서 구하는 문제로 나와 마지막 합계까지 구한것으로 기억 2)에서 펌프의 양정을 구할때 마찰손실을 표의 합계의 값을 그대류 넣는것이 아닌 E까지의 값과 방열기 저항 실양정을 더하는 것으로 기억합니다 제거 낚일뻔 해서 기억해요
@이승현 실양정 말씀하시는거라면 저도 더해서 구했습니다 댓글 수정하였습니다
@이승현 승현님 말씀대로 순환펌프 양정이기에 수직 15m에 대한 마찰소실도 같이 구했었어요... 표에서도 F~A까지 구하는게 확실히 있었고 실양정+마찰손실+FCU 1개 저항값으로 31m인가 나왔던 걸로 기억합니다
F~A 까지 유량구하는거랑 마찰손실 구하는거 표에 확실하게 있었습니다 이건 정확히 기억
혹시 2번에 유인비와
4번 "덕트와 송풍기에서 손실되는 현열10% 잠열5%이거 실내유효현열과 실내유효잠열에 더하는건가요? 아님 빼야되는건가요?? 한참고민하다가 더해서 구하긴했는데 잘 모르겠어서요
9-4에 저는 530(배관 상층부가 온수 포화증기압의 조건을 만족해야 한다고 생각)-50(펌프토출구까지의 저항)+200(높이)+300(펌프압력)=930으로 적었는데 이거 맞을까요??
고수님들 답변 부탁드립니다
4번 저도 현열 잠열 더해서 구했네요
9-4는 830에 양정 300 더해서 1130 적었네요
혹시 문제별 배점 알고 계신분 있나요?
이런 것을 볼 때 SD(DS), SF 중 어떤 것이 맞을까요^^
저는 SD라고 적었어요.
중지 시키는 것이 SD의 기능이니까요.
방수산업기사님..
복원하시느라..고생하셧구..감사합니다..
제가 복원하는데 많은 도움이 되겠네요..
감사합니다! 그런데 순번이 좀 바뀐거같은데 혹시 순번도 제대로알수있을까요 ? 배점은 아는데 순번이 달라서 점수를 측정하기가 힘드네요 ㅠ
배점표시해서 하나 캡처로 올러주실수 있나요... ㅠㅠ
@상어보이! 1번(9점) 증기량-관경/마찰저항 문제
2번(5점) 유인비 문제
3번(8점) ??
4번(6점) 옥내소화전 양수량,양정,동력
5번(7점)
6번(6점) 리버스리턴 그리기
7번(9점) 실내현,잠열/유효현,잠열/송풍량 △ 3점만
8번(6점)
9번(7점)
10번(12점)
11번(14점) FCU 유량, 관경, 마찰손실수두
12번(6점) 유속,마찰손실수두
13번(5점) 연기감지기 작동시 작동되는 기기명칭
지금여기까지 알고있어요 ㅠ
리버스 리턴 문제에 화살표 안 그리면 다 틀리는 거죠?
답변 좀 부탁드립니다.
벽체 열관류량을 물어본거였나요 저는 열관류율로 생각을 했네요 뒤에 단위만 보고 ㅠㅠ (w/m2k)여가지고
저두 관류율로 문제를 봤는데, 관류량이었나요?
저도 관류율만구햇네요 ㅠㅠ K*1* 온도차 를햇어야했는데 ㅠㅠ
저도 배점 6점이라 깔끔하게 3점만 계산했습니다. 이번 시험 좀 구석구석 짜증나는 포인트가 많았네욧 ㅎ
원장님의 복원문제는 언제쯤 볼수 있나요????
감사합니다.