정수위밸브는 제조사별로 여러타입과 형태가 있는데요, 제가 근무하는 곳에 설치된 정수위 밸브는 신한밸브로 약간 형태가 다릅니다. 하지만 기본원리는 같습니다. 저역시 솔레노이드밸브를 교체해본 경험이 있습니다만, 오작동이 생기면 원인을 파악하는 것이 쉽지않죠!
출처: 보일러,냉동,가스,건축설비 카페 원문보기 : http://cafe.daum.net/bcgb/2p0L/4349
서울에 있는 모 아파트에서
문의가 들어왔습니다
시수>저수조 (전에는 자동으로 물이 정지되었는데
하이 알람이작동하여 볼탑으로 온오프를 하고있다고 합니다)
여러군데 문의 결과 콘트롤쪽은 자기내물품이 아니라고 설치기간도 오래되서
점검및 교체 업체를 찾고 있다고 합니다
우선 어느부분 이 고장인지 밝혀내는게 우선인듯합니다
콘트롤부분은 투라인레벨 제품이였습니다
배관125A
시수>삼양 정수위밸브>바램 피스톤텍밸브(앵글형)>저수조
콘트롤
투라인레벨
저수조>기어타입레벨센서>레벨지시조절계>정수위밸브(전자밸브)
우선 컨트롤부분입니다
저수조 위에 설치되어있는 기어타입 센서입니다
전극봉 오뚜기 FLOAT등 센서는 다양합니다
4.5M는 저수조상부에서 와이어를 타고 내려간 추의 거리입니다
최고 4.5M의 거리를 레벨지시 조절계를이용 %로 나누어 물탱크의 물의 양을 사용자가 조절할수있다는겁니다
(물탱크 청소등이 잡혀있을경우는 물을 최하수위로 조절하여 물낭비를 그만큼 줄일수있겠죠)
물탱크(저수조 높이하고 혼동하면 안됩니다)
이럴경우 대략 물탱크는 5m정도입니다
종합제어반입니다
LL하이알람 PL급수시작 PH급수정지 HH하이경보
PL경우 전자변작동으로 급수시작
PH급수정지
투라인 레벨 지시 조절계 2L-LIC-D/P
조절계LCD창에서 PL시 급수접점과COM단자에 AC220V출력
PH시 급수접점과 COM단자에서 0V
위와같이 점검결과 레벨지시조절계
기어식레벨센서 이상무 판정
그럼 한사람은 정수위밸브로 가야겠죠
하얀색 솔레노이드밸브(전자밸브)
컨트롤이 이상없다면 컨트롤에서 전압출력시 코일부분에 자력이 형성됩니다
드라이버등을 같다 대면 붙겠죠
분해결과 전자밸브 내부의 작동실린더가 망가짐
교체할 솔레노이드밸브(전자밸브)15A
15A가는 배관을 따라가면 저수조 상부에 연결 볼탑과 연결됨
전자변 고장시 물넘침을 방지하기 위해 볼탑의로 안전장치가 되어있습니다
반대로 정수위밸브가 닫혀있는상태에서 전자변 고장시
사진상 평상시 닫아두는 볼밸브 사진에선 나비볼밸브로교체됨
열어 물을 통과시켜 정수위밸브내의 다아프램부분을 강제로 열어 저수조에 물을 채움
아래사진은 삼양정수위밸브 SYW-3F내부도입니다
※전자밸브작동으로 정수위밸브 내부에 다이아후렘부분의 상부아 하부의 수압차로 여닫히는 구조입니다
(많은분들이 전자밸브가 직접 배관을 여닫는 작동을 하는지 알고있으나)
배관125A에서 15A전자밸브를 이용 다아아후램의 상층부와 하층부의 수압차를 이용여닫히는 구조로 되어있습니다
그럼 한사람은 레벨지시조절계를 인위적으로 조절 정수위밸브의 작동상태(너무 급격하게 여닫혀 충격은없는지를)확인중
저수조 위에 있는 한번더 안전장치 피스톤텍밸브
위와 같이 물탱크(저수조)물넘침시
무엇보다도 원인을 정확히 판단하는게 관건입니다