소방에서 감압밸브 설치 목적과 성능 그리고 사용장소는 대충 알겠는데..
오리피스를 배관관로에 설치하여 2차측에 균일하게 압력을 맞춰줄 수 있나요?
어떤 도면을 보니~~~
1차측 10kg/cm2--------->오리피스 플래이트 사용--------->2차측 5kg/cm2 로 균일하게
압력이 유지되는 걸로 나와있네요....또한 5kg/cm2이후에는 계속해서 압력이 떨어지고 있음.
소방은 유량과 압력이 헤드 개방수에 따라 달라지게 되어 있는데 오리피스플래이트 설치했을시
유량과 압력이 조정되는 걸로 되어있는 것은 잘못된 것이 아닌지?
2차측이 완전개방상태라면 쬐금 이해가 가는데...(말단 방출구의 압력을 떨어뜨리기위해 사용했다면 가능하겠지만
준비작동밸브 바로 2차측 폐쇄된 수평주행배관에 설치가 되어 있음.
만약 이렇게 압력을 떨어뜨릴수 있다면 이제까지 왜 값비싼 감압밸브를 적용했을까요!
참으로 소방은 알다가도 모르겠네요..
첫댓글 오리피스는 2차측 압력을 일정하게 유지시켜주지 못합니다... 1차측 압력변동에 따라 2차측의 압력도 함께 변동됩니다... 물론 감압은 됩니다만 감압정도는 유속의 1.85승에 비례하기 때문에 소유량이 흐를경우 감압성능은 크게 떨어집니다... 스프링클러배관의 감압은 소유량시 발생하는 높은 1차측 압력을 떨어뜨리기 위한 용도이기 때문에 단순히 배관에 오리피스를 설치하는 방법은 부적절하다고 판단됩니다.
명쾌한 답변 감사합니다...어떤 용도인지는 몰라도 습식이든 준비작동식이든 2차측에 오리피스가 다 설치되어 있음...맞는것인지 ..오리피스로 인한 1,2차측의 유수의 흐름변화및 배관내 이상현상도 있을듯...참 어렵네요..