(5)번 문제는 공칭전압을 정격전압으로 바꾸어서 계산합니다.
이 문제 역시 정격전압으로 구합니다.
그런데 왜 이 문제는 공칭전압으로 구할까요?
분명 정규교재 9장 강의에서도 차단기와 단로기는 정격전압으로 구한다고 들었던거같은데
어떤 경우에 공칭전압을 사용하는지.. 어떤 경우에는 정격전압을 사용하는지 정확히 구별할수 있는 방법 좀 알려주세요
그리고 이 문제에서도 그냥 %Z=PZ/10V^2 이 공식으로 풀었다면 단상인지 3상인지 고민할 필요 없었겠지만
시험 칠 당시에는 저 공식이 떠오르지 않고 %Z=In*Z/E X 100 이 공식밖에 기억이 나지 않아
In(전류)를 구할때 단상인지 3상인지 헷갈려 3상으로 구하는 바람에 틀리게 되었습니다. (단상으로 구했다면 공식은 달라도 답은 똑같습니다.)
정확히 어떤 전압은 단상이고 어떤 전압은 3상인지 구분할수 있는 방법을 알려주세요
진짜 저 위의 2문제만 실수 안했다면 합격했을텐데 공칭,정격... 3상, 단상 이 단순한걸 헷갈리는 덕분에 다시 공부하고있네요.
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
첫번째 질문하신 문제는 풀이가 잘못되었다고 봅니다.
154kV에 대한 정격전압은 170kV입니다. 그런데, 154*1.2/1.1은 168로써 옛날 값이 나옵니다.
예전 방식을 그대로 적용한 것 같습니다.
두번째 문제에서는 이상없이 계산된 것 같습니다.
세번째 문제에서는 정격전류를 구하기 위해 공칭전압을 대입한 것입니다.
단락전류를 구하기 위해 정격전류를 구할땐 공칭전압을 대입하는 것이 맞습니다.
마지막 문제에서는 말씀하신 것처럼 단상으로 구하나, 3상으로 구하나 답은 똑같이 나옵니다.
3상으로 구할 경우에는 E 값에도 13.2에서 루트 3을 나눈 값만 대입하면 됩니다.
아 이해가 되네요 감사합니다.
그럼 첫번째 5번 문제에 걍 170 으로 하면 맞는건가요??
루트3 *170*202.65*10^-3
네,, 정격전압은 170이죠
@mienai ㄱㅅㅇ