[실기] 타교재 질문 공칭전압과 정격전압.. 단상과 3상.. 정말 헷갈리네요
mienai 추천 0 조회 1,091 14.03.05 21:29 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 14.03.06 10:12

    첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.

    첫번째 질문하신 문제는 풀이가 잘못되었다고 봅니다.

    154kV에 대한 정격전압은 170kV입니다. 그런데, 154*1.2/1.1은 168로써 옛날 값이 나옵니다.

    예전 방식을 그대로 적용한 것 같습니다.

    두번째 문제에서는 이상없이 계산된 것 같습니다.

    세번째 문제에서는 정격전류를 구하기 위해 공칭전압을 대입한 것입니다.

    단락전류를 구하기 위해 정격전류를 구할땐 공칭전압을 대입하는 것이 맞습니다.

    마지막 문제에서는 말씀하신 것처럼 단상으로 구하나, 3상으로 구하나 답은 똑같이 나옵니다.

    3상으로 구할 경우에는 E 값에도 13.2에서 루트 3을 나눈 값만 대입하면 됩니다.

  • 작성자 14.03.06 15:44

    아 이해가 되네요 감사합니다.

  • 14.03.06 18:23

    그럼 첫번째 5번 문제에 걍 170 으로 하면 맞는건가요??
    루트3 *170*202.65*10^-3

  • 작성자 14.03.07 14:07

    네,, 정격전압은 170이죠

  • 14.03.07 14:13

    @mienai ㄱㅅㅇ