[실기] 타교재 질문 차단시 명판 BIL 문제인데....
최민우2 추천 0 조회 807 21.03.24 19:14 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.03.24 19:23

    첫댓글 10^3 * 10^3 = 10^6 이고 메가 맞아요!

  • 21.03.24 19:31

    정격전압 = 공칭전압 × 1.2/1.1 = 22,000 × 1.2/1.1 = 24,000 [v] ------ 22 kv = 22000 [v]
    정격차단전류 = 20 kA = 20,000 A
    BIL = 22,000/1.1 × 5 + 50,000 = 150,000 [V] = 150 [kv]

    그러므로
    정격용량 = 루트3 × 정격전압 × 정격차단전류 = 루트3 × 24,000 × 20,000 × 10 ^-6 = 831.38 [MVA]
    1 [MVA] = 10^6 [VA]

  • 21.03.24 21:27

    KV×KA=MVA 이므로 831.38 MVA 맞습니다

  • 21.03.25 09:16

    KV 는 1000V 이고 MV는 1,000,000V 라는 개념이 자리 잡아야 합니다. 그래서 KV X KV = MV의 개념 곧 1000 x 1000 = 1,000,000 개념을 이해 하시고 공식처럼 차단용량 = 루트3 X 차단전류 ( KV) X 정격전압 (KV) = 차단용량(MVA) 참고로 문제에 제공된 공칭전압을 정격전압으로 바꾸어 공식에 대입 시키셔야 합니다.