P1에 사용될 케이블의 굵기 산정하는 문제를 풀때 주어진 표를 이용하는 것은 알겠습니다.
만약, 조건에서 전선 최대길이에 따른 전선 굵기를 구하는 표가 주어지지 않으면, 전압강하 약산식으로 문제를 풀면 되나요?
약산식으로 구한 전선굵기는 50sq 이고, 주어진 표로 구한 전선굵기는 35sq입니다..
카페 게시글
[실기] 다산교재 기출문제집
전기기사
97년 6회 9번 (2) 과년도 1권 268쪽
성난파도
추천 0
조회 138
20.09.20 01:38
댓글 1
다음검색
첫댓글 네 맞습니다.
전선최대긍장으로 구하지 않을 경우 전압강하 약산식으로 풀이하시면 되겠습니다.