엘지 실외기 40평 팬이 2개, 팬모터를 교체했는데 돌지않습니다. 콘덴서는 교체 하지 않음
모델명: LH-K1451T 2002년식
첫댓글 실외기 콤프가동 싯점에서 외기 팬을 손으로 돌려서 가동이 되면 콘덴서 이상이고요 그렇지 않으면 팬 전원 공급쪽에 문제가 있는줄 사료 됩니다.팬 마그넷드 등등....
가장좋은 선택방법입니다 저또한 서라벌님의 방법을 사용하고있습니다
감사합니다
좋은자료 감사합니다
간단히 체크할수 있는 방법이네요 ^ㅠ^
첫댓글 실외기 콤프가동 싯점에서 외기 팬을 손으로 돌려서 가동이 되면 콘덴서 이상이고요 그렇지 않으면 팬 전원 공급쪽에 문제가 있는줄 사료 됩니다.팬 마그넷드 등등....
가장좋은 선택방법입니다 저또한 서라벌님의 방법을 사용하고있습니다
감사합니다
좋은자료 감사합니다
간단히 체크할수 있는 방법이네요 ^ㅠ^