전압강하 구할때 0.055가 어떻게 나왔는지 설명이 필요합니다작년에 쓰던 책에서 내용 바뀌어서 새로 샀더니먼말인지 모르겠네요
첫댓글
0.07을 곱하는게 내용이 바뀌지 않았나요??
죄송합니다! 저도 잘 모르고 올렸네요 ㅠㅠ 21년판인데 오류가 있나봐요
바뀐책 해설입니다 도움이 되었으면 좋겠네요
기본 5프로 + 100미터를 넘는것에 대하여 미터당 0.005 퍼센트이므로 (270-100)*0.005 하면 0.85 퍼센트인데 최대 0.5퍼센트까지 가능하므로 5.5퍼센트 이것을 소수점으로 나타내면 0.055입니다
270에 100은 왜 빼주는것인가요?
100미터를 넘는부분에 대하여 1미터당 0.005퍼센트를 더해주기때문에 총270에서 100미터를 넘는부분이 170미터입니다
감사합니다 혹시 기본 5프로는 어디서 나온것인가요? 문제에선 고압이라 되어있고 그럼 고압인 8프로가 아닌가요 ㅠㅠ?
최신책에서 고압에서 수전하는 이라는 말이 빠져있고 380이 저압이라 5프로 한것같은데 확실히는 모르겠습니다 ㅠㅠ
위에본문 책도 최신책인데 고압이라 적혀있길래 고압인줄 알았는데 책마다 다른가봅니다 ㅠ
최신책에서는 저압 수전일 때 조명인 경우 3%, 일반적인 경우 5%로 나와있어요! 저기에 이제 100m 초과할때마다 0.005를 곱해주네요!!
그렇군요 감사합니다^^