통합1000제 설계 및 시공 p232 <출제 예상문제> 47번
(6) 알람밸브의 설치 개수는 몇 개 이상이어야하는가?
해설에는
알람밸브 설치개수 = (30 x 45)/3000 = 0.45
그러므로 층당 1개씩 5개층으로 5개
이렇게 나와있는데
제가 궁금한 것은은
질문 1. 스프링클러설비를 설치하는 층에만 알람밸브를 설치하는 것이 아니라 무조건 모든 층에 알람밸브를 설치해야하는 것인가요?
질문 2. 스프링클러설비를 설치하는 층에만 알람밸브를 설치한다면 소방시설법 시행령 별표4 제1호 라목 7)에 의해서 지하1층과 지상4층에만 알람밸브를 설치해야하는 것인가요?
질문3. 스프링클러설비의 방호구역또는 방수구역의 수 = 최소 유수검지장치 또는 일제개방밸브의 수 -> 이렇게 해석해도 되는 것인가요?
질문 4. 제가 해석한대로 답을 구하면 스프링클러설비는 지하1층과 지상4층에 설치해야하므로 알람밸브의 수는 2개라고 생각합니다. 틀린 점을 알려주세요 ㅠㅠ
질문에 답해주셔서 감사합니다ㅎ
|
첫댓글 전층에 설치한다고 문제에 나와있습니다~ 문제조건이 더 우선시 됩니다