[ 산업용 LS HMI XP80-TTA/AC Touch 모니터수리 ]
* LS. HMI Touch Operation Panel
* Model : XP80-TTA/AC
* LS. HMI Touch Panel Monitor.
* 증상 :
1) 터치동작 잘안됨.
2) Touch point 틀어짐
3) 화면 글자 가끔씩 깨짐
4) 무지개 색상 화면불량
* 대책:
1) LS 산업용 Touch Operation Panel 일체형 HMI 모니터.
2) 장기간 사용으로 인한 Touch Panel 불량 발생됨.
3) LED Panel 특성 불량 발생됨
4) LED Panel 신품으로 교체 수리 적용
5) 업무특성상 동일위치 지속적으로 Touch 해야하기 때문에
6) 터치패널 불량발생으로, 터치패널 교체 수리 진행함.
7) 저항4선식 upgrade된 터치패널 적용
8) Touch 신호 Pin map 상호 일치 시켜서 동작 구현.
9) Touch calibration 하여 터치 동작점 일치 시킴
10) 수리진행시 터치 모니터에 적용된 프로그램은 그 상태로 유지됨.
* 수리후 문제점 검증위한 테스트시 화면 잘나옴 / 터치 동작 아주 잘함.
* 동일한 LS XP80 Touch HMI Moniotr 수리,
점검시 기술적인 도움이 되기를 바랍니다.
** 모니터 수리. 개조. 개발 전문
디에스텍 / 경북 구미