141번의 질의의 했던 온돌이 입니다.
그동안 카페지기님의 많은 조언으로 지금 건축허가 진행중에 있습니다.
기초에서 조적, 지붕등 직접자재를 구입해서 조달하고 분야별로 업자를 선정해서 시공하려고 합니다.
집의 구성은 기둘은 경량철골조 (100*100, 3.2T)외벽은 치장벽돌 (210*90*75mm) 0.5b로 쌓고, 보온재 스치로폴 100mm ,
내벽은 황토벽돌 14cm로 벽을 구성하려고 합니다.
첫째 : 이렇게 구성을 해서 조적을 할경우 벽돌을 지탱해줄수 있는 보강철물을 설치할곳이 없어
벽돌이 높이 올라가면 위험하다고 합니다. 어떻게 보안을 해야하는지요...스치로폴을 빼고 판넬을
끼워서 보강철물를 잡아주어야 한다고 하는데...
둘째 : 방과 방사이이등 내부에 칸은 미장을 하지 않고 황토벽돌 14cm로 쌓고 한지를 발라서 시공을
하려고 했는데 14cm황토벽돌만 쌓을 경우 시간이 흐르면 흔들림 현상이 발생해서 이것또한 위험하다고
합니다. 황토벽돌은 20cm 이상이 되어야 견고하다고 합니다.
이것또한 어떻게 보안하는 방법이 없을 까요
내집을 짓는 다는게 하나하나가 너무 어렵습니다.
셋째 : 거실과, 방은 배관위에 황토몰탈을 5cm 채워서 강화마루를 설치하려고 합니다.
안방 5평, 거실 9평, 작은방 3평 규모입니다. 이렇게 구성할 경우 황토몰탈의 견적을 부탁드립니다.
그나마 어려울때 카페지기님의 조언때문에 조금씩 풀어나가고 있어 다시한번 감사를 드립니다.
첫댓글 첫째-외벽체 벽돌과 내벽체 벽돌높이가 동일하게 올라가도록 벽돌규격을 선택하시고 그 틈사이에는 압축단열재 30mm 를 컷트칼로 재단하여 자르시는 방법으로 하시되
벽돌조적높이 약 40센티~60센티 정도마다 단열재를 짤라서 끼워넣고 외벽체 벽돌윗부분과 내벽체 황토벽돌 윗부분에 서로 엇물리도록 보강철을 넣으시면 됩니다,
보강철은 와이어메쉬를 핸드캇타기로 짤라서 규격에 맞도록 올려놓으시고 외벽체 벽돌과 내벽체 황토벽돌을 조적하시면 되겠습니다,
둘째 방과 방사이에는 황토벽돌 두께 150mm가 시중에 많이 있으니 옆으로 세우면 100mm 요 눞이면 150mm 겠죠? 내벽체 칸막이는 150mm 가 되어야 합니다,
그후 황토미장을 ..
황토몰탈을 시공하기전에 반드시 그 바닥에는 방습지를 깔아주신다음 열반사 단열재를 깔아주신후 와이어메쉬를 깔고 그 위에 엑셀 온수관 배관후 황토몰탈을 하시면 되겠습니다, 황토몰탈의 소요량 견적은 건축물 외벽체와 구성작업을 모두 마치신다음에 해도 늦지않습니다, 그때 다시 소요량을 문의하시기 바랍니다!
참고로 조립식 판넬로 시공한후 외벽체 적벽돌과 내벽체 황토벽돌을 조적하면 당연히 시공이 간편하고 용이하나 그 비용발생을 감당하기 어렵습니다,
그리고 판넬을 벽체틈사이에 맞도록 절단해가면서 시공하기는 더욱어려우니 압축단열재30mm 를 넓이 600mm 정도로(한장을 두개로 길게 절단)하는편이 용이 합니다,
이때 외벽과 내벽체 벽돌조적이 동일한 높이로 시공되도록 규격을 맞추어야 할것입니다,
(외벽체 일반적벽돌 75mm 2장과 몰탈높이 + 내벽체 황토벽돌 두께 100m 높이 150mm 로 하시면서 몰탈로 조절하여 단열재 600mm에 맞도록 쌓으시면 그 위에 보강철
(와이어 메쉬 길게 절단하여)을 놓고 외벽과 내벽에 각각 해당몰탈 압착-
고맙습니다. 항상 도움을 받고 있어 감사하다는 말뿐 다른 말을 할수가 없군요
다시한번 감사의 말씀을 드립니다.