냉방가능
면적은
설치환경
에 따라
다르나
사무실
기준이며
평당 300 Kcal/h를 적용함
위의 기준은 LG적용 Comp 기준이며,
법정냉동톤 3Rt 이상은 제품명판에
표기해야 함.
2. 단위 환산표
구분
Kcal/h
Btu/h
(US)Rt
(J)Rt
KW
HP
Kcal/h
1
3.968
0.0003306
0.00003312
0.001162
0.00155
Btu/h
0.252
1
0.0000833
0.0000759
0.000293
0.00039
(US)Rt
3,024
12,000
1
0.91
3.57142
4.69
(J)Rt
3,320
13,174.6
1,097
1
3.861
5.149
kW
860
0.003412
0.2843
0.2590
1
1.333
HP
640
2,559.5
0.213
0.1942
0.75
1
HP는 동력단위로 이론상 열량 단위로 환산할 경우 1HP=640Kcal/h임
에어컨 압축기 호칭출력 1HP은 개략 2,500Kcal/h이나 이는 설계에 따라 달라질 수 있음.
3. 단위 환산 내용
표시단위
단위계
내 용
대표적사용처
Kcal/h
MKS단위
단위시간당 물 1kg을 1℃ 높이는데필요한 열량
단위시간당 물 1Β(0.453kg)을 1℉올리는데
필요한 열량
제품Spec의
정확한 표시방법
Btu/h
ft-lb단위
(US)Rt
--
32℉의 물 1톤(2,000Β)을 24시간동안에
32℉의 얼음으로 얼리는데 필요한 열량
(1Rt=12,000Btu/h=3,024Kcal/h)
미국에서
주로사용
(J)Rt
--
0℃의 물 1톤(1,000kg)을 1일간에 0℃의
얼음으로 얼리는데 필요한 열량
(일본 냉동톤)
일본에서
주로사용하며,
국내 미사용
법정냉동톤
--
고압가스 안전관리법상의 냉동능력산정의
기준이 되는 것으로 단순히제품이 고압가스
안전관리법에 해당되는가를 사용Comp의
압축량에따라 판단하는 기준임.
R (1일 냉동톤=V/C)
-V:압축기의 표준회전속도에 대한1시간의
Piston압축량(㎥/h)
-C:냉매가스의 종류에 따른 상수
미국에서
주로사용
HP
--
Horse Power의 약어로 말 한마리가 내는힘
단위로 동력의 단위임.
냉동계에서는 일반적으로 Comp에 해당하는
Motor의 출력을 표시하므로 공학이론
계산과의 차이에 유의해야 함.
공학이론 계산시는
1HP=745.7W=640Kcal/h로 계산한다.