일련번호 | 11 | 감사담당자 | ◎ ◎ ◎, ◎ ◎ ◎, ◎ ◎ ◎ | ||
대상기관 : ◎◎◎◎◎◎공단 | |||||
처분연월 | 행정조치 | 신분조치 | 재정조치 | 비고 | |
조치방법 | 금 액(원) | ||||
2019. 1. | 시정 | - | - | - |
|
□ 제 목 : 흙막이 가시설 볼트 체결 부적정
□ 지적사항
ㅇ ◎◎◎◎◎◎공단에서는 2015. 5. 28. ◎◎◎◎시 ◎◎구 ◎◎◎로◎◎길 ◎◎에 있는 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎(주)(대표자 ◎◎◎) 외 2개사와 ‘◎◎선 ◎◎~◎◎ ◎◎◎◎ 제◎공구 노반신설 기타공사’를 총 공사부기금액 135,410,095,363원에 도급계약 하고, 같은 해 5. 28. 착공하여 2019. 5. 27. 준공예정으로 시행하고 있는 등 [표]와 같이 흙막이 가시설이 포함된 2개 공사를 시행하고 있다.
[표] “흙막이 가시설 포함 공사 현황”
연번 | 공사명 | 계약 상대자 | 공사기간 | 계약금액 (천원) | 비고 |
1 | ◎◎선 ◎◎~◎◎ ◎◎◎◎ 제◎공구 노반신설 기타공사 | ◎◎◎◎◎◎◎◎◎(주) | ‘15. 5. 28. ~’19. 5. 27. | 135,410,095 |
|
2 | ◎◎선(◎◎~◎◎) ◎◎◎◎ 제◎공구 노반신설 기타공사 | (주)◎◎ | ‘15. 4. 27. ~’19. 6. 26. | 189,335,152 |
|
※ ◎◎◎◎◎◎공단 제출자료 재구성
ㅇ 「강구조공사 표준시방서」 제4장(볼트 접합 및 핀 연결) 2.(재료)에 따르면 볼트와 너트를 체결할 경우 볼트를 조인 후 너트 밖에 3개 이상의 볼트 나사산이 나오도록 되어 있다.
- 또한, ‘◎◎선 ◎◎~◎◎ ◎◎◎◎ 제◎공구 노반신설 기타공사’의 「설계도면」 ‘가시설 상세도(6)’(도면번호 C3002438-006)에 따르면 중간파일과 ㄷ-형강은 볼트와 너트로 체결하도록 되어 있으며, ‘◎◎선(◎◎~◎◎) ◎◎◎◎ 제◎공구 노반신설 기타공사’의 「설계도면」 ‘가시설 상세도(3-1)’(도면번호 C5005038-003-1)에 따르면 띠장과 버팀보, 띠장과 사보강재를 볼트와 너트로 체결하도록 되어 있다.
ㅇ 그런데 ‘◎◎선 ◎◎~◎◎ ◎◎◎◎ 제◎공구 노반신설 기타공사’의 시공자는 2018. 5. 26.부터 같은 해 11. 29.까지 B(함)◎◎ 시공을 위한 2단계 흙막이 가시설을 설치하면서 중간파일과 ㄷ-형강을 볼트의 나사산 최소 3개가 너트 밖으로 나오도록 체결하여야 하는데도, [그림]과 같이 연결 볼트 300개 중 90개 볼트의 나사산 3개가 너트 밖으로 나올 만큼의 길이를 확보하지 않은 채 체결되어 있다.
- 또한, ‘◎◎선(◎◎~◎◎) ◎◎◎◎ 제◎공구 노반신설 기타공사’의 시공자는 2018. 11. 2.부터 같은 해 11. 4.까지 ◎◎◎교 교각(P,4 P6) 시공을 위한 흙막이 가시설을 설치하면서 띠장과 버팀보, 띠장과 사보강재를 볼트의 나사산 최소 3개가 너트 밖으로 나오도록 체결하여야 하는데도, [그림]과 같이 ◎◎◎교 교각(P4, P6) 시공을 위한 흙막이 가시설 띠장과 버팀보 연결 볼트 174개와 띠장과 사보강재 연결 볼트 956개 중 각 44개 및 120개 볼트의 나사산 3개가 너트 밖으로 나올 만큼의 길이를 확보하지 않은 채 체결되어 있다.
[그림] “흙막이 가시설 볼트 체결 현황”
|
|
중간파일과 ㄷ-형강 상세도(◎◎-◎◎ ◎공구) | 볼트연결 전경(◎◎-◎◎ ◎공구) |
|
|
띠장과 버팀보 연결 전경(◎◎선 ◎공구) | 띠장과 사보강재 연결 전경(◎◎선 ◎공구) |
- 그 결과, 지진 및 진동 등에 의해 볼트와 너트의 체결이 이완될 경우에는 가설흙막이의 안정성을 확보하지 못할 우려가 있다.
□ 조치할 사항
ㅇ ◎◎◎◎◎◎공단 이사장은 볼트와 너트의 체결을 강구조공사 표준시방서에 맞게 보완시공하시기 바랍니다.(시정)