1. 시가지내에 시설하는 154kV 가공 전선로에 지락 또는 단락이 생겼을 때 몇 초 안에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야
하는가?
① 1
② 3
③ 5
④ 10
2. 사용전압 22.9kV인 가공전선과 지지물과의 이격거리는 일반적으로 몇 ㎝ 이상이어야 하는가?
① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20
3. 옥내의 저압전선으로 나전선 사용이 허용되지 않는 경우는?
① 금속관공사에 의하여 시설하는 경우
② 버스덕트공사에 의하여 시설하는 경우
③ 라이팅덕트공사에 의하여 시설하는 경우
④ 애자사용공사에 의하여 전개된 곳에 전기로용 전선을 시설하는 경우
4. 변압기의 고압측 1선 지락전류가 60A라 할 때 변압기 중성점 접지저항 값은 최대 몇 Ω 인가? 단, 2초 이내에는 자동적으로 고압전로를 차단하는
장치가 없다고 한다.
① 2.5 ② 5 ③ 7.5 ④ 10
5. 다음 중 과부하 보호장치의 생략이 가능한 회로가 아닌 것은?
①회전기의 여자회로
② 전자석 크레인의 전원회로
③ 소방설비의 전원회로
④ 가정의 전등회로
[정답]
1. ①
2. ④
3. ①
4. ①
5. ④
첫댓글 4번에 답 2번 아닌가요??
KEC 142.5 변압기의 중성점 접지
일반 : 150/Ig 이하
1초 초과 2초 이내에 고압 특고압 전로 자동차단장치 설치 시 : 300/Ig 이하
1초 이내에 고압 특고압 전로 자동차단장치 설치 시 : 600/Ig 이하. 입니다.
즉, 4번 문제의 조건에서 2초 이내에 자동차단하는 장치가 없다고 하였으므로 '일반'에 해당합니다.
그러므로 150/60=2.5옴이므로 1번이 정답입니다.