아래 문제에서 살수구역수와 부착헤드수에 대해 질문드립니다.
질문1) 살수구역을 지하구의 양쪽 방향으로 설정하라고 돼있는데, 그러면 (3000/700)×2=10개 이게 맞을거 같거든요. 강의도 그렇게 하셨구요. 교재에는 5개라고 돼 있어서요.
질문2) 하나의 배관에 부착하는 헤드수라는 것이 환기구 중심으로 양쪽 살수구역의 헤드수를 합한 것인지요?
첫댓글 네 교재에서는 양방향 살수구역을 하나의 살수구역으로 본건데 말씀하신것처럼 한쪽방향 살수구역을 하나로 봐서 5×2=10개가 맞습니다조만간 전기파트와 기타문제 파트 정오표를 정리해서 올려드리겠습니다~송수구 하나가 한쪽방향 살수구역을 담당하므로 한쪽방향 살수구역배관에 설치되는 헤드수를 말합니다~
첫댓글 네 교재에서는 양방향 살수구역을 하나의 살수구역으로 본건데 말씀하신것처럼 한쪽방향 살수구역을 하나로 봐서 5×2=10개가 맞습니다
조만간 전기파트와 기타문제 파트 정오표를 정리해서 올려드리겠습니다~
송수구 하나가 한쪽방향 살수구역을 담당하므로 한쪽방향 살수구역배관에 설치되는 헤드수를 말합니다~