동기발전기 병렬운전 조건 - 조건이 맞지 않을 경우
1. 기전력의 파형이 같을것 - 고조파 무효순환전류가 흐른다
2. 기전력의 크기이 같을것 - 무효순환전류가 흐른다
3. 기전력의 주파수이 같을것 - 난조발생
4. 기전력의 위상이 같을것 - 동기화전류가 흐른다
이렇게 외우고 있습니다.
25회 12번 문제를 보면
동기발전기 병렬로 운전하는 경우 생기는 횡류 3가지와 각각의 작용에 대해 쓰라는 문제가 있습니다.
무효순환전류 : 별렬운전 중인 발전기의 전압을 서로 같게 한다.
동기화 전류 : 병렬운전 중인 발전기의 위상을 서로 같게 한다.
이렇게 되있는데요
그러면, 기전력의 크기와 위상이 다르면 무효순환전류와 동기화 전류가 흐르고, 이것들이 흐르면 기전력의 크기와 위상이 일치하게 되는건가요?
크기와 위상이 달라도 횡류가 크기와 위상을 일치하게 만드는데 병렬운전조건인 이유가 뭔가요?
기전력의 크기와 위상이 달라도 일치하게 만드는데 병렬운전 조건인 이유가 궁금합니다..
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
맞습니다....기전력의 크기가 같지 않으면, 무효 순환전류가 흘러서 기전력의 크기를 같도록 해준다는 의미입니다.
다만, 무효 순환전류에서 발전기의 전압을 같게 한다...는 것은 무효 순환전류의 발생을 방지하는 목적으로도
쓸수 있습니다.
이러한 전류가 크기와 위상을 같게 하도록 노력은 하지만, 실제로 전압이나 위상을 발전기 자체에서
같게 하기 전까지는, 이 전류들만으로 완벽하게 같아지지는 않으며,
이 전류들이 흘러서 열을 발생하는등의 안좋은 작용을 많이 합니다.