같은 문제인데 답이 달라요.
1. 세로로 선을 뽑을때 중성선에는 차단기 안하는 걸로 아는데 그렇다면 두번째 그림이 맞죠?
2. 가로로 선을 연결할 때 중성선에 연결된 선에도 차단기를 설치 안하는걸로 아는데 2극이라서 연결한건가요? 아님 극 수 상관없이 안하는게 맞나요?
3. AB간이라고 표시됐다면 그냥 AB에만 가로선을 연결하면 되는거고 AB가 연결되었지만 따로 값이 주어진 경우에는(위의문제) AB간 처럼 연결해주고 밑에 중성선 하나를 연결 해주는게 맞나요?(2번째 그림)
첫댓글 저도 질문 2가 궁금해서 아무리 물어보고 찾아봐도 말이 없든데..
그러게요 같은 책에서도 풀이가 다르니 ㅜㅜ
@Saysa 제발 해결이 되었으면...
제가 전기기사 공부한지 너무오래되서 답변드리기 어렵지만.. 옛날에 제가 같은질문한적있어서 링크 올려드리겠습니다
https://cafe.daum.net/skilldadan/SgCv/24155
@FoxBox 네 감사합니다!
중성선엔 절대 차단기 설치하면 안됩니다 중선선은 그냥 줄 쫙 그으시면 됩니다
첫번째책 최신꺼 맞나요??
넵 ㅇㅌㅁㄷㅇ 최신 책이에요ㅠ 감사합니다..!
345678에 극수가 2이어도 상관없이 차단기 없애야하나요??
@전기기사 따러가자 아 알겟다
원래 단상 3선식에서 중성선에 연결할 땐 설치하면 안되는거 맞구요
안되는 이유가 다른 선은 살아있는데 중성선만 컷 되면 안되서 그렇거든요
근데 저기선 동시동작형으로 되서 끊어져도 동시에 같이 끊어지기 때문에 차단기 저렇게 그려주셔도 무방해요
ps. 극수는 그냥 AN,BN같이 A,B만 차단기 거치면 1극이고
AB 같이 동시에 거치면 2극이 되는거라 무방해여 :)
@빅트리이 아 그러면 345678에 극수가 2이어도 제시된 그림처럼 동시동작형으로 안그리고 그냥 a나 b만 차단기 달고 중성선은 일직선으로 그어서 그려도 상관없는 건가요??
아니면 극수가 2라고 나와있으므로 무조건 극수에 맞춰서 중성선에도 그려주되 동시동작형이라고 차단기끼리 서로 이어주는 표시를 해주어야 하는건가요??
@전기기사 따러가자 그러게요 a나b만 거친다면 극수가 1인게 맞는데 왜 2라고 돼있는건지 문제가 잘못된걸까요
@전기기사 따러가자 근데 전기기사 따라가자님처럼 그리고 싶을땐 극수가 AN , BN 쪽은 1로 되어잇을거에요!
저긴 일부러 극수를 2로 다 뒀네요 이제 보니깜... ?
그럼 저기선 중성선도 같이 차단기 통과하게 두되 조건으로 동시동작하게 연결해줬네요
@빅트리이 하도 문제 오타 어쩌고 많은데 정오 누락인가 싶기도하고 유튭에서도 ab간 만 설명해주다보니.. 맞나 안맞나 확신이 안갔어가지고요ㅠㅠ 감사합니다!
@Saysa 오타가 아닌거같아요! 근데 엔트에만 저렇게 극수 2개 나온거같아서 자꾸 이게 의문이 가더라고요
@전기기사 따러가자 보통 1극으로 주어지겠지만 저렇게 2극으로 주어진다면 차단기 설치하되 동시동작으로 해야겠어요... 근데 저렇게 2극으로는 안나올거같아요 ㅎ !
@Saysa 저도 그럴거같아요!! ㅎㅎ 화이팅입니다! 글 올려주셔서 알게되었네요 감사합니당
이거때문에 머리싸매고있었는데 도움 많이되었습니다!!!! 덕분에 속시원해졌어요ㅠㅠ