차단기 차단용량 구할때는 기준용량을 100으로 해줬는데 정격전류나 선로개폐기에 흐르는 전류를 구할때는 왜 기준용량에 10을 넣는지 모르겠어요... 잘 풀다가 갑자기 막히네요 ㅜㅜ
첫댓글 차단용량구할 때는 조건에 제시된 대로 기준용량을가지고 풀겠지만 전류같은건 정격전압,용량으로 구하기 때문에 주어진대로 풀어야합니당 :)
정격용량과 기준용량의 차이네요ㅜㅜ 감사합니다 바로 이해됐어요!