[melsec]도움 주고 받기 Re:PLC PARAMETER 수정시 질문드립니다.D 영역 DATA 초기화 증상 문의.
しんじ 추천 0 조회 2,514 12.05.24 08:48 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 12.05.24 11:14

    첫댓글 Latch1은 CPU의 Reset 스위치로 초기화 됩니다. 차라리 Latch2에 설정하십시요.. Latch2는 프로그램에서 일일히 값을 바꾸어야 하므로, 초기화에 대한 문제는 걱정이 없어집니다.

  • 12.05.24 11:15

    또한, Latch영역 설정량은 디바이스 용량과는 관계 없으므로 D 또는 W를 전부 설정하셔도 무방합니다.