정격전류가 90A 가 나왔는데 왜 차단기를 75A로 선정하나요?
[자유게시판]은 문제 질문 '이외'의 글을 작성하는 게시판입니다.만약 문제 관련 질의를 하시려면,하단의 게시판이 각각 별도로 존재하오니성격에 맞게 해당 게시판에 글작성 바랍니다.[필기] 다산교재 정규반[필기] 다선교재 과년도[필기] 타교재 질문[실기] 다산교재 정규반[실기] 다산교재 과년도[실기] 타교재 질문
첫댓글 간선의 허용전류가 90A(48A) 이면 전선을 보호 하려면 90A 이하에서 차단해야 되겠지요?
kec개정으로 삭제된 문제 아닌가요?
저문제도 사라졌나요??
2021전 과년도 교재는 안보시는것이 나을듯 올해부터 kec 적용 교재 보세요
첫댓글 간선의 허용전류가 90A(48A) 이면
전선을 보호 하려면 90A 이하에서
차단해야 되겠지요?
kec개정으로 삭제된 문제 아닌가요?
저문제도 사라졌나요??
2021전 과년도 교재는 안보시는것이 나을듯
올해부터 kec 적용 교재 보세요