문제1
문제2
문제1에서 개폐기는 과부하시 동작하는데, 문제2 부하개폐기에서는 과부하 보호 기능이 없고
문제1에서 퓨즈는 단락사고에서만 차단하는데, 문제2 전력퓨즈는 과부하전류부터 대전류까지 차단가능하다 나와있습니다.
질문 1. 개폐기 중에서 부하개폐기는 특별히 과부하는 차단할 수 없는 건가요?
질문 2. 퓨즈와 전력퓨즈(전력용퓨즈)는 다른 건가요?
질문 3. 애초에 단락 및 과부하 등의 사고 차단 능력과 단락전류, 과부하전류 차단이 다른 기능인가요..?
첫댓글 1. 부하개폐기는 단락전류같은 대전류는 차단 불가에요
개폐기도 종류가 여러가지라서 차단가능한 개폐기도 있기 떄문에 문제1에서는 과부하시 동작한다고 적혀있는거같네요
2. 같다고 보면 될거같아요 , 다만 전력퓨즈가 가장 정확한 명칭이겠네요
3. 같은 기능이라고 보시면 되겠습니다 :)
답변 감사합니다! 그럼 개폐기 종류가 여러가지이듯 전력퓨즈도 종류가 여러가지인 걸까요? 문제1에서는 퓨즈가 과부하 사고 차단을 못하는데, 아래 문제에서는 과부하전류도 차단 가능하다고 나와 있어서요ㅠㅠ
@유댕댕 맞아요 퓨즈도 한류/비한류형이 있는데
비한류는 과부하전류도 차단가능하거든요
위에껀 좀 대표적인 기능을 묻는 문제로 봐주시면 될거같아요! “ 퓨즈가 가장 대표역할은 단락전류 차단” 이라서요 :)
@빅트리이 자세한 설명 정말 감사합니다! 많은 도움 됐어요ㅎㅎㅎ