Q&A 게시판 AB Control Logix 5000으로 Ethernet tcp/ip로 통신을 연결할려고 합니다
정남이 추천 0 조회 167 12.05.24 17:35 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 12.05.24 19:50

    첫댓글 CitectSCADA v7.20 버전을 설치하실 때 드라이버 선택 창에서 ABCLX 드라이버를 포함해서 설치를 하세요. 모두 선택을 하면 다 설치되니까 그냥 모든 드라이버를 설치하셔도 됩니다.

    Control Logix 드라이버는 ABCLX입니다. CitectSCADA 설치 후 Driver Help를 열어보시면 ABCLX에 대한 도움말을 보실 수 있을 것입니다. 드라이버 설정에 대한 도움말은 이 부분을 참조해 주세요.

    참고로 CitectSCADA에서는 먼저 '프로젝트 정의' - '서버 설정' - '통신 설정' - '태그 정의' 순서로 하시면 쉽게 구성할 수 있습니다. 필요하시면 교육을 받아보시는 것도 좋은 방법입니다. 교육 신청은 www.citect.co.kr에서 하실 수 있습니다.

  • 작성자 12.05.25 16:31

    드라이버도 모두 설치 하였는데 Citect 입출력 장치 설정 클러스터 보즈 포드 입출력장지 이런 기능들의 개념이 안잡혀서 힘드네요 PLC1대에 Ethernet으로 PC 3대를 모두 서버로 구성해서 쓸려고 합니다. 기존 Project수정 작업은 몇 번 해봤는데,
    처음부터 Config잡는건 처음이라서요 ㅜ

  • 12.05.25 19:09

    PC 3대를 모두 서버로 구성한다는 것은 3대가 각각 독립적으로 사용된다는 것이죠? 그렇다면 서버와 통신 설정은 1대만 하시면 됩니다. 그리고 각각의 PC에는 같은 프로젝트를 설치합니다. 그리고 한 가지만 수정하여 주시면 됩니다. 그건 바로 Network Address에서 컴퓨터의 IP만 맞추시면 됩니다.

  • 12.05.25 19:11

    그런데 서버가 3대인데 왜 각각 운용하시려는 거죠? 리던던시 시스템을 구성하시면 좋으실 텐데요... 리던던트 구성 방법은 CitectSCADA Knowledge Base(설치 CD에서 기본으로 제공됨) 파일에서 "Redundancy" 또는 "Redundant"로 검색해 보시면 구성 샘플이 있습니다. 또는 CiTopiaKnoweldgeBase 파일을 다운 받으셔서 검색해 보세요. CiTopiaKnowledgebase 파일은 정회원 자료실에서 다운받으실 수 있습니다.

  • 작성자 12.05.30 14:50

    Citect를 처음 사용해서 서버 3대를 돌려 Standalone Type으로 사용할려고 합니다.
    보내주신 Manual을 이제 봐서 참고해서 한번 실행해볼려고 합니다 도움 감사합니다.

  • 작성자 12.05.30 17:24

    아 아무리해도 안되네요;; 그냥 PLC CPU - 1756-L61 (SLOT : 0 ) EtherNET Module - 1756-EN2T (SLOT1 I/P 192.168.1.11) Citect을 서버로 놓고 1:1 통신구성할려고 하는데 너무 어렵네요 ㅜㅜ