[TT TN접지 차이점]? 중성선( N:중성점+계통접지 E₂)과 접지선( Earth:E₃)의 역할과 차이점.(전공이 꼭알아야 할 사항)
https://shopdrawing.tistory.com/676
중성선(中性線..N선 : Neutral conductor 또는 neutral wire)의 의미
(가장 큰틀 : 한전측에서 제공하는변압기의 중성점(O)+ 계통 접지선:( E₂)
22.9kV-Y, 3상 4선식의 경우 )
1.3상 교류 계통에서 변압기를 Y결선 하는 경우에
각 상(R,S,T)의 한쪽(R',S',T')을 컴먼(COMMON)한
중성점(中性點)을 접지(E₂)한 선을 말한다.
2.계통접지(제2종접지)로
저항치는 5Ω이하 이어야 한다..
(이론적으로 대지(大地)의 전위는 0V이며 대지(大地)와 등전위(等電位)를 구성한다..)
3.380/220 3상4선식 공급방식의 경우 R과 S, 또는 R과 T.. 등 相線을
이용하는 경우 380V의 전압(선간전압)을 구성하며
R과 N, S와 N, T와 N을 연결하는 경우 220V 전압(대지전압,상전압)을
사용하므로 電氣(閉)回路를 구성한다
4.ELB등의 전로를 통과하며 상시 전류가 흐르는 상태
즉 通電狀態를 維持한다..
5.중성선을 이용하여 한 상과 중성선에 연결되는 相負荷에 흐르는 不平衡 電流를 감당하며
접지선( E₂)으로부터 흘러 들어오는 지락 고장전류의 접지 궤환회로를
저임피던스 회로로 구성하여
보호장치의 신속·정확한 동작에 대해 중요한 역할을 수행한다.
6.중성선에는 상전류의 30%이상의 전류가 흐르지 않도록 하고 있다고 하지만이는 불평형 전류만을 고려한 값이며비선형부하(정류기, 인버터, UPS, 컴퓨터, 모니터,.. 등) 나 전기로, 용접기 등에서 발생하는 高調波(고조파)를 발생하는 부하가 있을 경우는 다를 수 있다.7.N선의 전선색상은 규정상 白色(이론적으로만)으로 한다..그러나 현장에선 간선등으로 사용시TFR-CV 4C 케이블의 색상이 빨강, 흰색. 청색. 녹색(綠色)일경우녹색선을N선으로 사용하고 있다.(한전에서 공급하는 인입케이블도 마찬가지임)8.기기의 절연저항(MΩ)이나 접지저항(Ω) 측정시뉴트랄(N선)을접지극의 한 단자로 이용할 수 있다.**계통 접지란**
전로가 대지에서 절연되지 않으면 전류가 누설되어 감전이나 화재 또는전력손실의 원인이 되므로
일반적으로 전로는 대지로부터 절연시키는 것을 원칙으로 하고
기술기준에서도 명시하고 있다.(기술기준 제15조:전로의 절연)
그러나 여러 가지 이유로
대지로부터 절연하지 않는 부분이 있고
기술기준 제15조 단서 규정으로 전로의 절연원칙이 제외되는 경우를 지정하고 있다.
변압기 저압측(2차측) 중성선 또는 외선 하나에 실시하는 접지(E₂)가 해당된다.
변압기 내부에서 어떤 원인으로 고압측 권선과 저압측 권선이 혼촉(混觸)하게 되면
저압전로에 고전압이 인가되어 저압전로 혹은 이에 접속된
전기기기가 소손 파괴되는 원인이 된다.
계통의 접지는 이와 같은 재해를 방지하는 목적으로 실시하게 되고
기술기준 제26조에서 이러한 경우의 접지는 제2종 접지공사를 실시할 것과
기술기준 제21조에서는
접지공사에 따른 저항치를 규정하고 있다.
【계통접지(중성점 접지)를 하는 주요 목적】1.고.저압 혼촉등에 의한 계통의 이상전위 상승 억제 2. 전기기기 손상에 의한 재해방지.3.전로의 대지전압(對地電壓,voltage to ground)을 저감시켜 절연레벨(insulation level)을 낮추고,4.보호계전기의 동작을 확보할 수 있으며,5. 낙뢰, arc지락, 기타에 의한 異常電壓의 경감 및 발생을 억제 하는 것이다.
@중성선의 정의)
중성선이란 ? (중성점 + 계통 접지선(E₂).)
1.다상 다선식 선로에서각상(R,S,T)의 한쪽의선로를 컴먼(COMMON)한 선로이다.>;>;중성점의 정의<;<;
예를들어 단상2선식 220V일경우 선로가 두개인데
이런 단상2선식 선로가 세개가 모인것이 3상이고
원칙적으로 3상을 사용하려면 전선이 6가닥이 필요하다.
하지만 이 단상 2선식 선로의 위상을 120도씩틀어서 한쪽선을 모두 컴먼하면
4가닥으로 줄어들고
컴먼한곳의 전위는 벡터적 합에 의하여 제로(0)가 된다.
제로(0)전위가 바로 기준전위(0V)가 되고 이른바 중성점이다.
이런상태에서 중성점은 원칙적으로 대지전위인 0전위를 가져야 하나
실제로 현장에서 각상의 위상이 정확히 120도가 나오지 않을때는
약간의 전압을 가질수도 있다.
2.이때 중성점 전위의 상승을 막기 위해 대지 전위선인 접지선에 중성점을 컴먼하게 된다.
====<;대지와 등전위(等電位)를 만든다.
이렇게 하면 각상의 위상이 약간 차이가 나게되어도
대지(大地)와 닿아있기 때문에 0전위(電位)를 유지하는것이다.
>;>;***계통 접지를 하는 가장 중요한 이유***<;<;
또한 중성선을 접지해놓으면 각 상전압의 불평형시 생기는 영상전류(지락전류)검출이쉬워
3상4선식 선로에서는 사용되는 지락계전기의 동작검출에도 사용하기도한다.
상기에서 설명했지만제2종접지(계통접지)는 대지 전위 선로로
1.사고시 이상전류를 빠르게 대지로 방전시키기 위한 역활과
2.중성선의 대지전위 유지역활을 주목적으로 사용된다.
이런상황에서 접지선의 접지값(5Ω이하)은 상당히 중요한 역활을 하게되고
제대로된 접지값이나오지 않게되면
사고전류를 제대로대지로 방전시킬수 없게되어
계전기의 동작불능이나 인명사고 위험증가등이 발생할수 있다.
우리나라는 고압배전선로는 TN-C접지를 수용가 저압선로는 TT접지방식을 사용 하고 있다.
(이상은 뉴트랄(중성선)에 대한 설명이었습니다..)-----------------------------------------------------------------------------------------제3종 접지( E₃)는 감전재해방지를 목적으로한다.전기회로나 전기기기의 일부를 대지( 大地)와 도선으로 연결하여기기의 전위를 대지의 전위와 같은 0으로 유지하는 것을 말하며,어스(Earth)라고도 한다.지구는 거대한 도체이며 전위가 0이다.접지를 하게 되면 전기기기도 전기적으로 지구의 일부가 되어 전위가0V으로 유지된다.전류는 전위차(電位差)가 있을 때 흐르는 것이므로,이론상 접지가 되어 있는 전기기기에 사람의 몸이 닿아도감전되지 않는다.
접지선(Earth=제3종접지)(가장 큰틀:개별적으로 하는 접지선)
protective earth (PE).보호용접지
기기 접지(Equipment grounding)또는철대 또는 외함 접지(Frame grounding)라고 한다.)의 의미1.접지선(Earth선) : 접지선은 대지의 접지극과 연결된 선을 말한다.2.대지와 등전위를 목적으로 하고 있으며 정상적인 전기회로이외의 누설전류 등을 대지로 귀로시켜 인축을 전격으로부터 보호하기위함이다.3.접지선에는평상시에는 전류가 흐르지않고고장시 지락전류,누설전류,순환전류가 흐른다.4.접지선은 GV으로 하고 색상은 초록으로 한다.機器 接地의 기본 목적은
① 사람이나 가축에 대한 감전방지
② 건축물이나 시설물에서 화재나 폭발의 위험성 없이 과전류보호
계통에서 허용되는 地絡 故障 電流를 흘릴 수 있는 전류 용량의 확보
③ 과전류 보호 계통의 적절한 동작에 필요한 낮은 임피던스의 접지 고장전류에대한 歸路의 형성등이다.
@機器 接地 해야하는 목적은 한마디로 "감전의 위험을 감소시키기 위한 것"이다.
기기 내부에서의 지락, 즉 누전이 발생했을 때 사람이 그 기기를 만지면 감전되어 심하면 감전사 할수도 있다..
기기에 접지가 되어 있지 않으면
모든 누전전류가 인체를 통해 흐르겠지만
접지가 되어 있으면 대부분은 접지선을 따라 흐르고
인체를 통해 흐르는 전류가 매우 작아지니까 감전을 예방하는 효과가 있다.
누전차단기는 어느정도(감도전류)이상의 누전전류가 흘러야 동작하는데
기기에 접지가 되어있지 않으면 누전전류가 감도전류이하로 되어
누전이 되는데도 누전차단기가 동작하지 않을 수도 있다.
즉 기기접지를 함으로써 누전차단기의 동작을 확실하게 해주는 효과도 있다.
참고) 지락(地絡:땅지 이를락),누전(漏電)?
지락은 충전부가 대지에 전기적으로 접촉되는 것을 말하고
누전은 지락에 의해서 전류가 정상적인 통로 이외의길로 흐르는 것을
그러므로 지락이 발생하면 누전이 된다.
전력공학에서 말하는 대지는 대지와 전기적으로 접촉되어 있는 모든 부분을 말한다.>;>;>;***별다섯개 짜리로 아주 중요함***<;<;<;
따라서 전동기 외함, 변압기 외함, 알루미늄 사다리 , 세탁기 외함 등은 모두 대지이다.
--------------------------------------------------------------------------------------
(이상은 제3종 접지에 대하여 설명이였습니다..)
@중성선에 전류가흐르는 경우3상에서 평형부하인 경우 중성선에는 전류가 흐르지 않는 것이 정상이며단상부하의 불평형으로 인하여 중성선에 불평형전류가 나타나는 경우가있으므로 내선규정 제115절에서는 3상4선식의 경우부하 불평형율을 30% 이내로 유지하도록 하고 있다.또한, 부하설비가 고조파 발생원을 포함하는 경우에 고조파 전류중3배수(3차, 9, 15차......) 고조파성분의 영상전류가 합쳐져상전류보다 크게 나타나는 경우가 있다.따라서 이러한 경우에는 고조파필터를 설치하거나 리액터,콘덴서를 설치하는 등의 고조파전류 저감대책을 마련하여야 하며중성선의 굵기는 고조파 전류 등 불평형 전류분을 고려하여 상회로와동일한 굵기의 것을 선정하는 것이 바람직함.@만약중성선이 단선된다면?1.중성선이 단선된이후의 부하는 R,S.T상의 임피던스의 비에 의하여전압이 최고 380V까지 올라갈수 있다.2.전압에 민감한 전기,전자기기등의 열화 파손된다.참고자료)http://blog.naver.com/e077/95293790@만약 N선을 맨손으로 잡는다면 ?감전안된다.전류의 흐름은 저항이 낮은쪽으로 흐른다.접지한 중성선이고 저항값은 5Ω(0전위)이다.사람의 저항값은 10에서 50kΩ이므로 대부분의 전류는 중성점으로흘러버리므로감전안된다참고로 전압이 인가된 R,S,T상은 무조건 감전된다(회로구성이 될경우에만 적용됨.)(단, 공중부양하여 잡고있거나 절연화를 신고있다면 감전안됨.)@접지와 중성선(N)의 차이/접지의 목적http://blog.naver.com/wonstoneyoo/20056128924 원스톤님의 글@땅으로 접지가 되어 있는데 전류가 땅으로 흐르는가?전류는 전압차가 있어야 발생한다.정상적인 회로에서 중성선( E₂)과 접지선(E₃)은 전압차가 없으므로땅으로 전류가 흐르지 않는다.@ 문)만약 접지선(E₃)과 부하를 연결한다면?형광등은 불이 들어오고 용접기는 작동안되는데..그이유는답) 형광등(전류가 적은 것)은 되고, 용접기(전류가 큰 것)는 안되는 이유는이렇습니다.
접지선과 부하를 연결하면전류는상(相)-<;부하-<;접지극-<;대지-<;2종접지극-<;변압기의 중성점으로흐르고
중성선(N)과 부하를 연결하면전류는 상(相)-<;부하-<;중성선(도체)-<;변압기 중성점(O)으로 흐릅니다.
여기서 보시면 첫번째의 경우가 두번째보다 저항이 큽니다.(대지를 경유하므로)
따라서 전류가 큰 부하일경우는 전압강하가 커지고,결국에는 부하의 역할을 못하게 됩니다[출처] 접지선과 중성선 구별방법... (전기박사) |답변자: 하늘천지@만약 중성선(N)과 접지선(E₃)을 같이 연결하면?1. N선의 전위가 높아지면 전압강하 현상이 일어난다.
2.지락이 발생하면 ELD(누전 경보기)나 ZCT(영상변류기)에서검출을 못 할 수도 있다.3.중성선과 접지선이 병렬로 된 분로회로가 되어중성선으로 흘러야 하는 정상 전류가 접지선으로도 나누어 흘러서누설(漏泄)되어 접지선으로 흐르는 전류와 구별되지 않는다.그래서 변압기 2종 접지선에서 전류를 재어보면많은 전류가 감지되기도 한다.4.그러므로 중성선(N선)과 접지선((E₃)을 같이 연결하면 절대 안된다..
@지나가는 이야기(알아도 그만?몰라도 그만?)
3相4線식에서 중성선(뉴트랄)을 N相이라고들 합니다.
순서를 음미하면 R상,S상,T상,N상 그렇다면 4상?
4상이란 송전방식이 있나요?
모순(矛盾)입니다.
R,S,T의 세개는 相(Phase)이고 (보통 하트상)
뉴트랄은 중성선또는 N線으로 해야합니다..
*****N線으로 해야 하는 이유(개인적인 생각임)
1.하트상과 반대 개념.
(전원 구성은 하트상끼리도 할수있지만
N은 혼자서는 안되고 하트와 결합해야만 된다.)
2.접지선(대지전위0V)
http://blog.naver.com/e077/99021959 (특고압의 계통도에서그 해답을 찾다.)
3.네온 검전기로 체크시 불안들어옴..
끝맺음 .
쉽고도 어려운 N과 E의 관계입니다..
이론과 현장경험으로 이 차이점을
다시 한번 정리해보았습니다.
만약 잘못된 부분이 있다면 덧글달아주세요..
바로 시정하겠습니다.