• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페 프로필 이미지
전기기사 한번에 합격하기
카페 가입하기
 
 
 
카페 게시글
[실기] 시험 준비 차단기 없이 단로기 등의 개폐기로 부히전류를 개폐하면 어떤 현상이 일어날까요?
쭈쭈바 추천 0 조회 174 17.05.26 16:41 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.05.26 17:57

    첫댓글 스파크 일어나는걸로 알고 있습니다

  • 17.05.26 19:15

    소호능력이 딸리면 절연 체를 뚫고 단락전류가 지속적으로 흐르게 되는걸로 알고있습니다. 단락전류가 지속적으로 흐르면 그 이후는 단락전류에 의한 피해가 발생하겠죠?

  • 17.05.27 01:05

    부하전류(대전류)를 차단하기 위해서는 (기계적)힘이 필요합니다. 차단기는 구조상 부하전류를 차단할 수 있는 힘을 가지고 있습니다. DS는 그럴 능력이 없습니다. 그 다음으로 아크가 발생할때 소호를 하지 못하면 그 주변에 있는 사람 혹은 장비가 손상을 받습니다. 4kV 정도만 돼도 소호가 안되면 차단기 앞에 있는 사람은 전신화상을 입습니다. 차단기는 당연히 폐기해야죠.

최신목록