항상 감사드립니다.
아래의 문제에서는 간선의 허용전류를 산출해서 풀지 않는지 궁금합니다.
1) 교재 답안:
ⓐ 전동기 총 전류: 107.8
ⓑ 전열기 전류 : 8.66
ⓒ 합 계 : 116.46A
☞ 116.46A 보다 큰 전류값 125A 선정, 이에 대하는 PVC 공법의 굵기 50㎟ 선정,
15KW 과전류차단기/개폐기는 각각 150/200A
2) 저의 풀이:
ⓐ Io = 1.1∑m + ∑h
1.1x ( 107.8 ) + 8.66 = 127.24A
☞ 127.24A 보다 큰 전류값 150A 선정, 이에 대하는 PVC 공법, 70㎟ 선정
15KW 과전류차단기/개폐기는 각각 150/200A
첫댓글 표의 최대사용전류는 부하전류의 합을 뜻합니다.
즉, 각 전동기의 전류합을 고려하면 됩니다.
네에, 답변 감사합니다.
열심히 허용전류 고민해서 푸는 문제가 아니군요,