[실기] 다산교재 기출문제집 산업기사 케이블 헤드 mof
제발전기 추천 0 조회 245 20.10.06 19:23 댓글 13
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.10.06 23:07

    첫댓글 5 번에 전력콘덴서 위에가 전력 퓨즈거든요 1번이 만약 전력 퓨즈가 답이라면 5번자리에 1번이라고 적혀 있을거에요

  • 작성자 20.10.06 23:09

    죄송하지만 이해가 되지 않네요, 그것과 어떤 관련이 있나요?

  • 20.10.06 23:17

    출제자 의도를 알아야 해요 mof 위에 보통 주회로를 보호하기 위해서 1차적으로 전력 퓨즈가 1번 자리에 써야 하잖아요 5번 전력용콘덴서는 역률을 보상하기 위해 설치 하는데 콘덴서를 보호하기 위해서는 개페할필요가 없고 가성비가 좋은 전력 퓨즈를 설치 하잖아요. 여기서 출제자가 1번자리에 케이블 헤드 대신 전력퓨즈를 문제로 냈다면 5번자리를 1번이라고 써줄거에요. 쉽게 말하면 케이블 헤드 자리도1번 콘덴서 자리 위에 5번대신 1번이라고 출제 할거에요

  • 작성자 20.10.06 23:20

    1. 그렇게 되려면 "전력용 콘덴서 전단과 전력수급용 계기용 변성기 전단에는 항상 같은 보호기구가 존재한다"는 사실이 전제되어야 하는데 이것이 사실인가요? 예를 들어 전력용 콘덴서 위에는 전력퓨즈가 설치되고 mof 위에도 전력퓨즈가 설치될 가능성은 하나도 없는 건가요?

    2. 그리고 콘덴서 위에는 항상 전력퓨즈가 오나요?

  • 20.10.06 23:28

    @제발전기 https://img1.daumcdn.net/thumb/R640x0/?fname=http%3A%2F%2Ft1.daumcdn.net%2Fcafeattach%2F1Fl2H%2Ff9e0ec46e397d98ef7a396e35cf1ab495a2345f5

    2번은 콘덴서 위에 항상 오는것만은 아니에요

  • 20.10.06 23:31

    @hoontin 1번 같은 문제도 원래 표준 결선도에 의하면 케이블 헤드 - 책임분계선 - 개폐기 이런식인데 출제자가 약간 변형 해서 문제 낸거여서 출제자 의도를 생각 해보시고 풀어 보시는게 좋을거 같아요 기사에서는 재가 말했는것 처럼 문제가 나와서 말씀 드린거구요. 재지식은 여기가 한계인거 같슙니다.

  • 작성자 20.10.06 23:33

    @hoontin 정말 죄송합니다 hoontin 님, 친절하게 많은 시간 투자해 주셨지만 제가 전알못 중 전알못이라 봐도 봐도 궁금증이 남아요. 내일 원장님 답변을 들어야 할 것 같습니다. 정말 죄송합니다.ㅠㅠ

  • 20.10.06 23:35

    @제발전기 아니에요. 사이다를 못드린점 재가 죄송하고 저도 덕분에 더 공부해야겠다는 생각이 들네요. 화이팅 하십쇼!

  • 작성자 20.10.06 23:36

    @hoontin 죄송합니다.ㅠㅠ hoontin님도 파이팅!!

  • 20.10.06 23:40

    @제발전기 https://m.cafe.daum.net/skilldadan/p207/8694?searchView=Y

  • 20.10.06 23:41

    @hoontin 조금이나마 해소 되셨으면 합니다

  • 작성자 20.10.07 09:54

    @hoontin 정말 친절하시네요. 감사드립니다.

  • 20.10.07 09:53

    1. MOF 1차측에는 CB 또는 PF가 옵니다.
    2. 해당문제에서 입입선은 케이블이다라고 되어 있습니다. 케이블 사용시 CH가 있어야 하므로 해당답은 CH로 판단됩니다.