[실기] 시험 준비 전력퓨즈의 단점을 보완하기 위한 대책 질문입니다.
화이팅맨 추천 0 조회 549 17.05.30 15:41 댓글 18
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.05.30 16:03

    첫댓글 결상 계전기라고 하면 3상으로 전원을 공급하는 경우에 전력 퓨즈가 1개가 끊어질 경우를 결상이라고 합니다. 결상이 발생할 경우에 단상 부하에는 크게 치명적이지 않으나 3상 동력 부하에는 치명적 피해를 입히게 됩니다. 쉽게 결상 상태에서 오랫동안 유지가 되면 3상 유도 전동기나 3상 전원을 사용하는 기기가 대부분 소손 됩니다. 그래서 차단기가 없는 간이수전설비에서는 결상 계전기가 필요할 것입니다. 잘못하면 수전설비에서 가장 중요한 변압기가 소손될 수 있으니까요.

  • 작성자 17.05.30 16:35

    답변 감사합니다. 결상 계전기라는 것은 변압기의 소손을 방지하기 위하여 전력 퓨즈가 1개 끊어지면 결상 계전기가 동작하여 차단기 대신에 차단 시켜주는 역할을 하는걸로 이해했는데 맞는건지요..?

  • 17.05.30 16:38

    @화이팅맨 그렇습니다. 차단기가 결상을 못 잡을 수도 있습니다. 그래서 중요한 곳에는 결상 계전기를 설치합니다.

  • 작성자 17.05.30 16:53

    @민 강호 차단기가 결상을 못 잡을 수도 있다= 옛날 차단기의 경우는 정격 차단 시간이 5사이클 이지만 요즘 차단기의 경우는 정격 차단 시간이 3사이클로 좋아졌어도 작은 전류는 차단기가 결상을 잡지 못하여서 결상 계전기로 차단한다. 그렇다면 전력 퓨즈를 설치 할 때에만 결상 계전기를 설치할 수 있나요? 즉, 전력 퓨즈가 없으면 결상 계전기를 설치 할 수 없나요?

  • 17.05.30 16:55

    @화이팅맨 전력 퓨즈 없어도 필요에 따라서 결상 계전기를 사용합니다 주로 3상 유도 전동기난 중요한 3상 부하에 사용합니다.

  • 작성자 17.05.30 17:00

    @민 강호 정말 감사드립니다. 덕분에 결상 계전기가 무엇이고 어떤 역할을 하는지 알게되었습니다. 가르쳐 주셔서 감사합니다.

  • 17.05.30 16:07

    전력퓨즈의 과전압 값 보다 계통의 절연강도를 높게 하는 것은 당연하다고 볼 수 있습니다. 전력 퓨즈는 차단기가 아니라 한전계통의 사고 발생시 차단기가 통제할 수 없는 범위가 있습니다. 옛날 차단기의 경우에는 정격 차단 시간이 5사이클이었다면 요즘 나온 차단기는 정격 차단 시간이 3사이클입니다. 한전계통에서 사고가 발생하면 급파되는 사고 전류를 차단기가 차단할 수 없는 범위 다시 말하면 3사이클 이내에 들어오는 시간의 범위는 차단을 시켜주지 못합니다. 그래서 전력퓨즈를 설치하여 차단기가 차단시키지 못하는 범위를 잡아내어 차단시여 사고 범위 확대를 방지하기 위해서 설치를 합니다.

  • 작성자 17.05.30 16:46

    답변 감사합니다. 사고 발생시 차단기가 통제할 수 없는 범위 즉, 3사이클 이내에 들어오는 시간의 범위 = 작은 전류 ( 이렇게 이해하는게 맞는건가요?) 를 전력퓨즈가 잡아내어 차단하고 사고 범위 확대 방지를 위하여 설치한다. 몇 번을 읽어서 겨우 이해했네요... 전체적으로 이렇게 이해하면 되는건가요?

  • 17.05.30 16:52

    @화이팅맨 작은 전류가 아닙니다. 굉장히 큰 전류이면서 빠른 속도으로 지나가는 전류입니다. 전압 전류의 파형은 Sin@ Cos@ 파형으로 진행합니다. 여기서 말하는 사이클은 주기를 말합니다. 60Hz가 1초에 60회의 각속도를 가지고 있는 것과 같습니다.

  • 작성자 17.05.30 16:58

    @민 강호 답변 감사합니다. 제가 잘못 이해하고 있었네요. 한가지 더 여쭤봐도 될까요? 전력 퓨즈가 차단하는 전류는 속도와 관계없이 큰 전류가 흐를 때 차단하는 건가요? 전류가 빠르거나, 느릴 수 있나요? 이렇게 하면 안좋은 영향을 미치는건가요?

  • 17.05.30 18:14

    @화이팅맨 전력퓨즈의 정격차단시간은 0.5사이클입니다. 차단기보다 더 용단된다는 의미이기도 합니다. 차단기가 트립되어야 할 때에 전력퓨즈가 용단이 되버리면 안 되기 때문에 전력퓨즈 용량 산정을 잘 해야합니다. 그래서 절연보호협조가 성립되기 때문입니다. 전류는 L성분이냐 C성분이냐에 따라서 뒤진 위상을 가지거나 앞선 위상을 가지고 있습니다. 이것은 전기이론을 공부하시면 자연스럽게 아시게 될 겁니다.

  • 작성자 17.05.30 19:09

    @민 강호 정말 감사합니다. 덕분에 오늘 많은 걸 배웠습니다. ㅎㅎ 정말 감사합니다!!

  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 작성자 17.05.30 17:25

    @전기꿈나무2 답변 감사드립니다.장점,단점 연계해서 공부해보겠습니다. 덕분에 수월하게 생각할 수 있었습니다. 정말 감사합니다!!

  • 17.05.30 16:10

    그렇다면 전력퓨즈의 과전압 값 보다 계통의 절연강도가 낮아 절연보호협조가 되지 않는다면 플래시 오버 현상에 의해서 2차 사고가 발생할 수 있기 때문에 전력퓨즈의 과전압 값 보다 계통의 절연강도를 높게 하는 것입니다.

  • 작성자 17.05.30 17:19

    답변 감사합니다. 전력퓨즈의 과전압 값= 전력 퓨즈가 차단할 때의 전류값 보다 계통의 절연강도를 높게하여야 한다. 전력 퓨즈의 과전압 값을 이렇게 이해해도 되는건가요?

  • 17.05.30 16:22

    송전선로에 Y결선을 하는 것과 변압기에 Y결선을 하는 것에는 차이가 있습니다. 송전선로에 Y결선을 하면 여러가지 장점이 있지만 변압기에서 1차측에 Y결선을 하였을 경우에 1대의 변압기가 소손이 될 경우에 접지가 되었을 경우에 역V결선이 되어 대지 전위가 상승하며, 과부하가 발생하여 문제가 발생할 수 있습니다. 그렇기 때문에 변압기 1차측 Y결선에 중성점에는 계통접지를 하지 않습니다. 대부분 Y-델타 보다는 델타-Y로 수전 받는 경우가 대부분입니다.

  • 작성자 17.05.30 17:21

    답변 감사합니다. 이해 하였습니다. 정말 감사합니다!!