[실기] 다산교재 기출문제집 전기기사 발전기표준용량
쏠레로이드 추천 0 조회 1,746 20.10.06 21:49 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.10.06 21:54

    첫댓글 질문을 잘못하신듯요...

  • 작성자 20.10.06 21:56

    타교재에선 875라 해서요

  • 20.10.06 22:11

    제생각엔 우선 소비전력의 총 합이 740[Kw] 입니다.
    그래서 800[Kw], 1000[KVA] 로 선정한 것 같습니다.

  • 20.10.06 22:13

    아 역률을 0.9로 한다면 787.5[Kw], 875[KVA]가 되므로 875짜리도 선정이 가능하겠네요...
    난해하네요

  • 20.10.06 22:33

    디젤발전기 875선정
    일반발전기 1000선정
    이었던걸로 기억합니다.
    http://m.cafe.daum.net/skilldadan/p207/10946?svc=cafeapp

  • 작성자 20.10.06 22:42

    굿^^