제목 : 송전선로 가공지선 철거 작업 중 감전, 사망
업종 : 건설업
기인물 : 저압선 피복
피해정도 : 사망1명, 부상1명
공정 : OPGW(가공지선) 철거작업
재해유형 : 감전
날짜 : 1997년 06월
공사금액 : 130
□ 재해개요
발생월일 : '97.6. ○○. 16:40경
소 재 지 : 충북 청주시 가경동
시 공 사 : ○○ 정보네트웍(주)
공 사 명 : 154kv 서청주 T/L계통 보강관련 OPGW 대체공사
피 해 자 : 배전전공, 20세
사고유형 : 감전
피해정도 : 사망1명, 부상1명
□ 재해내용요약
T/L구간 기 설치된 OPGW(가공지선) 철거작업 과정에서 철거 OPGW가
전압선 위에 걸리자 이를 분리하기 위하여 잡아 당기던 중 저압선 피복이
벗겨지면서 피해자가 감전 사망하고, 동료 목격자가 구조하기 위해
접근하다가 감전으로 부상한 재해임.
공사규모 : 전기통신-통신 선로공사
[공사금액 1억 3천만원]
□ 재해상황도
[그림 ]

□ 재해발생상황
해당 공사의 작업상황은 기존 154KV 서청주 T/L(송전선로) #90-#91
구간의 OPGW(가공지선)을 철거하는 작업으로, 재해 당일 전공 7명이
출역하여 사고 구간에서 피해자 포함 4명이 작업중이었음
16:40경 작업책임자가 없는 상황에서 철탑(H≒35M) 상부 OPGW를 철거
(절단)하여 지면으로 내리는 과정에서, 논 중간 저압 배전선로 (220V
농사용 저압선 H≒6M)위에 걸리자
철거된 OPGW를 저압선에서 분리하기 위하여 OPGW 한쪽을 절단한 후
반대편에서 잡아당기던 중 저압선의 피복이 벗겨지면서 피해자가
감전되고, 동료 작업자가 구조하기 위해 접근하는 과정에서 지면에
흐르는 누설전류에 의해 감전되어
즉시 병원으로 후송하였으나 피해자는 후송후 사망, 동료작업자는
이송 치료중임
□ 원인·대책
▲ 원인
작업방법 불량
- 기 설치된 OPGW 철거작업중 지면으로 내리는 과정에서 논 중간의
저압 배전선로(220V 농사용 전압선) 밖으로 유도하거나 정전을 취하는
등의 조치없이 작업도중 사고 발생
저압 활선 근접작업 안전조치 미실시
- 부득이하게 저압 충전전로 근접작업시 기존 220V 농사용 저압선이 활선
상태로 있어 감전 위험이 있었으나, 절연용 보호구 미착용 등 안전조치
없이 무리하게 작업도중 사고 발생
▲ 대책
작업방법 개선
- 당해 충전전로에 절연보호구롤 설치하고 작업하거나 정전조치를 취한후
작업하는 등 충전선로에 대한 안전조치후 작업
저압 활선 근접작업 안전조치 철저
- 당해 충전전로에 접촉 우려가 있는 작업근로자는 절연용 보호구 착용
철저
- 작업근로자에 대한 감전사고 예방(특별)교육실시