피뢰기 정격이 선로 공칭전압보다 낮게 잡혀있지않습니까? 피뢰기는 선로와 대지간 연결되고 선간전압의 영향아래 있으므로, 피뢰기는 항상 속류를 차단할 수 없다, 즉 전류가 흐른다 이렇게 되는 데 제가 어느 부분을 잘못 이해하고 있는 걸까요?
좀 고민해본 결과, 공칭전압은 선간전압이니, 선로와 대지간 즉 상전압 혹은 대지전압 루트3으로 나누면 피뢰기 정격전압이 더 높아져서 그런 현상이 일어니지 않는다 이건데 ...
확실히 알고 싶습니다~ 도와쥬세요~
카페 게시글
[실기] 시험 준비
피뢰기 정격전압과 선로 공칭전압에 관한 질문입니다
쭈쭈바
추천 0
조회 237
17.05.31 00:50
댓글 1
다음검색
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
피뢰기의 정격전압을 보면,
비접지인 3.3kv와 6.6kv에서는7.5kv로서 공칭전압 보다 높으며,
비접지나 소호 리액터 접지를 사용하는 66kv 선로에서도 공칭전압보다 높습니다.
접지선로인 22.9kv, 154kv 이상에서는 공칭전압보다 낮습니다.
즉, 말씀하신 것처럼 이해하는 것이 맞습니다.