게시글 본문내용
|
다음검색
항상 궁금했던 분인데요.
예시 문제) 주요구조부가 내화구조이며 천장의 높이가 7m이고 바닥면적이 60m2인 건축물로서 열반도체식 차동식 분포형 감지기 (1종) 를 설치하는 경우 다음 물음에 답하시오.
1. 설치되는 감지기의 개수는?
2. 검출부의 개수와 그 검출부에 접속되는 감지기의 개수는?
예를 들어 이런식으로 문제가 나온다면
1.번 문제는 1개
2.번 문제는 검출부 1개, 접속되는 감지기 2개
이렇게 정답이 되는 것인지 아니면 어떤 기준이 우선적용 되어야 하는 것인지 궁금합니다.
첫댓글 1번에 보통 최소 수량이라고 문제가 주어지면 2개 쓰면 될듯요
답변 안해주시나요?
답변이 늦어 죄송합니다~
감지기와 감지부를 혼동하고 계신거 같아요~
감지기는 검출부와 검출부에 접속된 감지부(2개이상 15개이하)가 합쳐진거구요~바닥면적이 60제곱미터이고 기준면적이 내화구조 7m이면 기준바닥면적이 65제곱미터라서 60/65=0.92->1개가 필요한 감지부 갯수입니다~
필요한 감지부가 1개로 15개이하이니까 필요한 검출부도 1개가 되고 감지기 갯수는 1개가 되겠죠~