소방시설관리사 공부방 열반도체식 차동식 분포형 감지기 검출부 접속수량 부분 질문 입니다.
징징징징징 추천 0 조회 302 23.08.25 13:28 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 23.08.26 12:43

    첫댓글 1번에 보통 최소 수량이라고 문제가 주어지면 2개 쓰면 될듯요

  • 작성자 23.08.29 23:39

    답변 안해주시나요?

  • 23.08.30 17:16

    답변이 늦어 죄송합니다~
    감지기와 감지부를 혼동하고 계신거 같아요~
    감지기는 검출부와 검출부에 접속된 감지부(2개이상 15개이하)가 합쳐진거구요~바닥면적이 60제곱미터이고 기준면적이 내화구조 7m이면 기준바닥면적이 65제곱미터라서 60/65=0.92->1개가 필요한 감지부 갯수입니다~
    필요한 감지부가 1개로 15개이하이니까 필요한 검출부도 1개가 되고 감지기 갯수는 1개가 되겠죠~