시스템 에어컨을 설계 하는데요...
기계쪽에서 준 에어컨 실외기 용량은 22.9kw 이구요. 차단기는 50A 인데요...
기계에서 맞춰준 50A 짜리 차단기를 그냥 쓰면 되는건지
아니면 그거 보다 한단게 높게 해서 60A 짜리를 쓰면 되는건지
어떤 분은 순간 기동전력이 많이 들어서 2.5배는 해서 75A를 써야 한다고 하는데요..
어떻게 해야 되죠?
경험칙
에어컨 실외기 차단기는 원칙적으로 제조사에서 계산해준 차단기를 사용하는것이 맞습니다. 기계쪽에서 준 차단기 사용하세요 50AF/50AT 사용하세요. 제조사에서 실외기에 콘덴서등 전동기 보호계전기를 사용했으므로 무방합니다. 그리고 유도전동기의 기동전류에서 2.5보다 에어컨 실외기는 정격전류에 1.5배 적용하면 됩니다. 내선규정 에어컨 부분을 참고하세요
첫댓글 아 그렇군요 잘보고 갑니다 늘 차단기는 규정용량보다 높게 설치 하는거 맞나요 넘 낮은거 쓰면 자꾸트립이나 그런현상이 나는가요 궁금
용량보다 설치하는것이 정설입니다 ㅎㅎㅎㅎㅎ