현장에서 며칠전에 CP점을 새로 잡았는데요...
CP점은 기존에 사용하던 CP점에 기계를 세워서 삼각점을 후방으로 보고 설치할 지점에 폴대 새우고 그냥 봤습니다.
며칠후에 감리단 검측도 CP점 설치할때와 같이 했는데요.
거리가 멀어서 그런지 5mm 정도 오차가 났습니다.
그런데 감리단에서 CP점 측량의 오차 허용범위가 얼마냐고 물어보던데.. 이런경우는 오차허용범위가 어떻게 되는가요?
다른 CP점에 결합시킨것도 아니고 다시 폐합시킨것도 아니고.... 난감하네요...
고수님들의 조언 부탁드립니다..
담주 월요일 까지 제출하라는데.. 그럼 점점 날씨가 더워지는데 측량분들 모두 수고하세요~!!!! ^^
첫댓글 삼각점들간의 성과 오차는 15√N㎝(N은 변수)의 범위 안에 들도록 하면 돼요 ㅋㅋㅋ.. 제가 질문을 잘 이해한건지는 모르겠지만 저희 회사에서는 기준점 이렇게 계산 합니다