차단기의 용량을 구하라는 문제에서
과년도 문제 해설에 가끔씩 단락용량 구하는 공식인
Ps= 100/퍼센트임피던스 × 정격용량 이걸로 구하는게 있는데
정석대로 차단기 용량 구하는 공식인 Ps= 루트3 × 차단기정격전압× 단락전류 로 구해서 답해도 맞는걸로 해주겠죠??
물론 단락용량보다 차단용량이 약 1.1배 큰걸러 알고있긴 하지만요....
이것처럼 해설에는 차단용량을 단락용량 공식으로 구했는데
제가 차단용량공식으로 구하면 약 1.1배 높게 나오더라두요
3번 문제 같은경우에는 단략용량 2500MVA이나 차단용량 2800MVA정도나 정격용량표에서는 똑같이 3000MVA가 되서 답에 이상이 없지만
4번 문제는 단락용량이 딱 200MVA이여서 정격용량표에서 답이 200MVA가 됩니다
그런데 차단용량으로 구하게 되면 220MVA정도 나오구요... 그럼 정격용량표에서 답을 찾으면 300MVA로 바뀌게 되는데 그냥 300MVA도 맞는 건가요??
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
차단용량을 구하는 공식은 루트 3 * 정격전압 * 정격 차단전류 입니다.
만약, 정격전압과 정격 차단전류 중에서 한가지라도 모를 경우 %임피던스를 통한 단락용량을 구해서
차단용량을 결정하면 됩니다.
다만, 출제자의 의도에 의해서
정격 차단전류를 따로 구해서 대입해야 한다든지....구하기가 다소 복잡해 질 경우
바로 %임피던스를 사용하여 구하기도 합니다.
차단 용량을 구하는 기본 공식은 정격전압과 정격 차단전류를 이용해서 구하는 것이 맞습니다.
기본공식으로 구하기 까다로울때 쓴다는 말이군요 ㅎㅎ
감사합니다!