제 1장. 건축물 에너지절약계획서 검토 개요
1-1. 단열구조 부문
제시된 건축물의 에너지절약계획서에 따른 단열구조 부문의 세부 내역을 면밀히 살펴보면 다음과 같습니다. 우선 외벽의 열관류율은 $0.305 W/m^2 \cdot K$이며 단열재 종류로는 PF보드가 적용되었습니다. 이때 외벽 단열재의 열전도율은 $0.02 W/m \cdot K$이고 두께는 $60 mm$로 계획되었습니다. 지붕의 경우 열관류율은 $0.164 W/m^2 \cdot K$이며, 단열재 종류로는 비드법보온판 2종 1호가 사용되었습니다. 지붕 단열재의 열전도율은 $0.031 W/m \cdot K$이고 두께는 $180 mm$입니다. 바닥 부문의 최하층은 열관류율 $0.139 W/m^2 \cdot K$이며 단열재로 PF보드(열전도율 $0.02 W/m \cdot K$, 두께 $80 mm$)가 적용되었습니다. 아울러 바닥 난방 층간 바닥은 열관류율 $1.771 W/m^2 \cdot K$이며, PF보드(열전도율 $0.02 W/m \cdot K$, 두께 $30 mm$)가 채택되었습니다.
창문 부문의 상세 구성을 살펴보면, I종 창문은 열관류율 $1.771 W/m^2 \cdot K$이며 로이6+아르곤12+일반6 사양이 적용된 스테인리스 창틀로 기밀성능 1등급 이상을 만족합니다. II종 창문은 열관류율 $1.67 W/m^2 \cdot K$이며 6로이+12아르곤+6일반 사양의 알루미늄 창틀로 기밀성능 1등급 이상을 확보하고 있습니다. 또한 외벽의 평균 열관류율은 창 및 문을 포함하여 $0.472 W/m^2 \cdot K$이며, 전체 건축물에서 차지하는 창 면적비는 17.22%로 나타났습니다. 한편 차양장치의 경우 남향 및 서향에 대한 설치비율은 0%이며, 외피면적당 평균 태양열취득은 $0 W/m^2$로 산정되었습니다.
1-2. 기계설비 부문
기계설비 부문의 제반 계획을 구체적으로 살펴보면, 난방기의 경우 난방용 가스보일러의 용량이 $16,000 kW(kcal/h)$이며 열효율은 91%로 계획되었습니다. 급탕용 가스보일러 역시 난방용과 동일한 용량인 $16,000 kW(kcal/h)$로 설정되었습니다. 냉방기의 경우 EHP 1등급 제품이 적용되었으며, 해당 냉방기의 설비 용량은 $75.4 kW$에 달합니다. 아울러 단지의 전체적인 난방방식은 개별난방 시스템이 채택되어 운영될 예정입니다.
1-3. 전기설비 및 기타 부문
전기설비 부문에서 변전설비의 수전 방식은 수전 전압 $22.9 kV$, 수전 방식 1회선이며 지하 1층에 위치하고 있습니다. 고효율 변압기 및 2차측전력량계 시설의 도입 여부에 대해서는 모두 [V] 있음으로 채택되어 에너지 효율성을 높였습니다. 조명설비 부문을 보면, 주 거실의 설계조도는 $200 lx$이며 거실 조명밀도는 $7.0358 W/m^3$로 분석되었습니다. 옥내 조명으로는 $50 W$ 규격의 LED 조명이 적용되었고, 옥외 조명으로는 $60 W$ 규격의 LED 조명이 설치됩니다. 마지막으로 대기전력저감우수제품 부문에서는 전체 콘센트 개수가 359개이며, 이 중 대기전력 자동차단장치 개수는 239개로 대기전력 차단 장치의 설치비율은 66.57%를 기록하였습니다.
#서정범박사
서정범대표
누리친환경그룹
누리환경기술원
누리교육평가원
누리환경생태원
누리환경과학원
누리환경
누리환경교육원
아파트재개발재건축
환경영향평가1종
기후변화영향평가
건축물환경영향평가
환경영향평가2종
자연생태조사
교육환경평가
학습환경조사
산림조사
임목축적조사
수질오염총량
연안오염총량
소음측정
소음예측
준공소음
층간소음
일조분석
경관분석
소음모델링
대기모델링
수질모델링
석면조사
석면감리
실내공기질측정
친환경인증
건물친환경인증
기업부설연구소연구전담부서
병역특례업체
누리환경
ESG서정범대표
ESG누리친환경그룹
ESG누리환경기술원
ESG누리교육평가원
ESG누리환경생태원
ESG누리환경과학원
ESG누리환경
ESG누리환경교육원
ESG아파트재개발재건축
ESG환경영향평가1종
ESG기후변화영향평가
ESG건축물환경영향평가
ESG환경영향평가2종
ESG자연생태조사
ESG교육환경평가
ESG학습환경조사
ESG산림조사
ESG임목축적조사
ESG수질오염총량
ESG연안오염총량
ESG소음측정
ESG소음예측
ESG준공소음
ESG층간소음
ESG일조분석
ESG경관분석
ESG소음모델링
ESG대기모델링
ESG수질모델링
ESG석면조사
ESG석면감리
ESG실내공기질측정
ESG친환경인증
ESG건물친환경인증
ESG기업부설연구소연구전담부서
ESG병역특례업체
ESG누리환경
ESG생물다양성조사
ESG지속가능경영보고서
ESG환경영향평가전문기업
ESG교육환경평가전문기업