[실기] 시험 준비 절연내력 시험
푸르러 추천 0 조회 652 17.06.03 10:37 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.06.05 10:19

    첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.

    1. 피시험기기의 절연을 측정하는 것입니다.

    즉, 입력 100v를 변압기를 통해 승압시켜 피시험기기에 12600v를 인가하여 시험을 하는 것입니다.


    2. 실제보다 높은 전압이 가해질수도 있으며, 이러한 경우에도 견뎌야 하기 때문에

    1.5배 높은 전압으로 시험을 합니다.

  • 18.08.05 14:28

    감사합니다.
    댓글 잘 읽었구요.
    그럼 이 절연내력 시험기는 절연내력 시험전압을 12,000까지 시험할 수 있는 장치라는 건가요?

    절연내력 시험전압 X 1/2 X 105/6300 = 100

    이 문제의 피시험기기(변압기)의 절연내력 전압 10,350[V] 를 만들기위해 V1을 86[V]로 조정하였다는 뜻잇지요?